2017년 02번 배연창설비 문제와 28번 배연창설비 문제에서 전동구동장치와 전동구동장치사이 가닥수 산정에서 02번에서는 5가닥(전원⊕, 전원⊖, 기동 1, 복구 1, 동작확인 1)으로 설명해 주셨고, 28번 문제에서는 3가닥(기동 1, 확인 1, 공통 1)으로 설명해 주셨는데 어떤 차이가 있는지요?
첫댓글 두 문제의 차이는 솔레노이드방식인지 모터방식인지의 차이입니다.솔레노이드방식인 경우에 C배선 내역은 공통, 기동, 제연창 개방확인이고모터방식인 경우에는 전원(+), 전원(-), 기동, 제연창 개방확인, 복구입니다.모터방식에서 조건에 복구선이 없다라고 하면 복구선을 제외시키면 됩니다.그리고 전원(-)가 공통선입니다.
감사합니다^^
첫댓글 두 문제의 차이는 솔레노이드방식인지 모터방식인지의 차이입니다.
솔레노이드방식인 경우에 C배선 내역은 공통, 기동, 제연창 개방확인이고
모터방식인 경우에는 전원(+), 전원(-), 기동, 제연창 개방확인, 복구입니다.
모터방식에서 조건에 복구선이 없다라고 하면 복구선을 제외시키면 됩니다.
그리고 전원(-)가 공통선입니다.
감사합니다^^