차단기의단락전류를 어떻게구하는건가요? 왜저런식이쓰이는지잘모르겠습니다ㅠㅠ
첫댓글 발전기~T2변압기 1차측, 조상기~T2변압기 3차측의 %리액턴스값은 각각 232%, 260%이므로 전류분배법칙을 사용하여 차단기의 단락전류를 구하면 됩니다. 해설에 그림이 있는걸로 알고있는데 해설을 읽어보시면 더욱 이해하기 쉬우실거예요.