1번 문제,
차단기와 개폐기의 차이점(5점)
2번문제
전선굵기 문제(5점)
- 문제: ( 3상)선간전압, 선로 길이 190m, 부하출력(KW), 전압강하율표
[ 전압강하율 5%(자체 변압기공급), 6%(전기사업자 공급) 중 택일]
-풀이(단상기준): (17.18*루트3)*LI/1000(단상선간전압*전압강하율) =
- 합정: 전압강하율 6%라고 하네요.
3번문제
전동기펌프용량문제(5점).
- 문제: 양정(H), 분당 1500L(Q), K(여유율: 1.1) , 배관손실 양정의 30%, 효율, 역률
- 풀이: KQ(H+H*0.3) /612*효율*역률
- 합정은 배관손실 30%. H+H*0.3으로 풀이했습니다.
4번 문제
접촉전압과 접촉시 인체 흐르는 전류 구하는 문제(6점)
-문제(숫자는 확실치 않아요): 선간전압 220, 직렬(변압기 또는 전선 저항 100오옴, 전동기 외함 1000오옴), 병렬 (인체의 저항 3000 오옴))
- 풀이: 접촉전압: (1000/100+1000)*220 =200
인체의 흐르는 전류: [220/100+(1000*3000/1000+3000)]* (1000/1000+3000) =64.71[mA]
5번문제
축전지 이상현상에 따른 원인 과 축전지 공징전압 (6점)
문제 5-1
-불순물 혼입시 현상 :
풀이: 전해액 변색, 가스 발생( 전 답을 전해액 변색, 용량 감퇴- 이거 맞는 건지)
-초기 축전지 비중저하, 전압불균형 현상:
풀이: 사용개시시의 충전보충 부족
( 초기 축전지란 말이 있어 이것이 함정이라면 함정 저는 충전부족으로 장시간 방치 라고 해서 틀렸네요)
문제 5-2
- 납축전지(2v/cell. Or. 2), 알칼리 축전지(1.2v/cell or 1.2)
합정: 단위를 적고 안적고 저처럼 어정정하게 2 v 라고 하면 틑림
6번문제
전력 구하는 문제 (5점)
- 문제: CT2개, PT2개, 2차 전력량(360W) , ct비(기억안남), pt비(기억안남) 주어짐
- 풀이 : 2차전력량 *( 1/CT비) *(1/pt비) = ( 전 이렇게 풀었습니다)
문제의 합정은 CT2개, PT2개 이건 함정을 주기위해 넣어 둔것 같습니다.(정확히 아시는 부탁 드립니다)
7번 문제
전력량 구하는 문제(5점)
- 문제: 회전수(N) 12 , 50초, 계기정수(기억안남), 승률(기억안남)
- 풀이: (3600*n/ 초*계기정수)*승률(ct비*PT비)
함정 없고 공식만 기억하면 맞추는 문제( ㅜㅜㅜㅜㅜ 이거 틀림 시험장에서 공식이 기억이 안남.
이런거 틀리면 합격 보장은 없어요. 저처럼요 다른분들은 모두 맞길 바랍니다)
8번 문제
직렬 콘덴서의 역할인지 목적인지 (5점)
- 풀이(네이버사전): 배전 선로의 부하와 직렬로 접속하여 선로의 인덕턴스에 의한 전압 강하를 보상하여 전압 변동률의 개선,
수전단 전압의 유지, 송전 용량의 증가 또는 송전선의 안정도 증진에 기여하는 것을 직렬 콘덴서라 한다.
( 전 이거 병렬콘덴서로 썼음 고로 틀림 ㅋㅋ ,,ㅜㅜㅜ 미티 이것도 틀림. 이것도 기본이 되는 건데 틀리네요..
직렬과 병렬의 차이를 공부했어야 했는데 ...)
9번 문제 (5점)
- 문제 : 고리로 된 퓨즈 용량 10A, 퓨즈에 연결된 부하 13~15(A)가 용단되는지 유무와 이유를 설명하라는 말이다.
- 풀이: 용단된다. 퓨즈가 견딜수 있는 전류 10*1.1=11[A] 이므로 용단된다.
함정은 없었고 이유를 설명하기 어려워서 그냥 공식으로 설명했습니다.
(A종 1.1배, B종은 1.3 배 이므로 어느것을 해도 상관없습니다)
10번문제:
광속구하는 문제(5점)
- 문제: 조도, 면적, 감광보상률, 조명률
- 풀이: (조도*면적*감광보상률)/조명률*1
합정은 없었고.. 등기구수는 1로 하는 것이 함정이라면 함정이네요.
11번 문제
논리회로를 유점점 회로로 변경하는 문제 (배점은 잘 모르겠음)(5점)
- 문제: 그림으로 논리회로 주어짐. 나중에 그려서 올려 드릴케요..(전 이거 틀림 ㅜㅜㅜ )
12번 문제
접지공사목적3가지 (5점)
- 풀이 및 답: 감전방지, 전기기기보호, 건전상 이상전압 상승 억제, 노이즈로 인항 장애발생방지,
낙뢰 및 전기설비개폐시 발생되 는 서지로 장애방지 등등, 보호계전기의 확실한 동작으로 기기 보호 등등 있습니다.
( 저는 감전방지, 전기기기보호, 이상전압상승억제)
13 번 문제
- 전기설비 보수 및 점검 후 조치사항 3가지(3점)
풀이:
14번 문제
LED특성 5가지(5점)
- 풀이: 효율이 높고, 수명이 길고, 가격이 비싸다, 전멸특성이 우수하다,
광원이 흔들리지 않는 양호한 발광체, 광을 적절하게 분산하지 못한다. 수은을 사용하지 않아 안전하다. 등등
(이거 정답은 아닙니다. 참고 정도)
15번 문제
수변전계통도의 설계도면 기기의 약호들 기입 or 직렬리액터, 방전코일 콘덴서의 복선도 그리기, 델타-델타 결선도 그리기, 역률개선 후 콘덴서 용량 구하기, 1종 접지장소 4가지(14점)
-
15-1 수변전계통도의 설계도면 기기의 약호들 기입하시오
답: CH, MOF, DS, LA, CB, PT, VS, AS, COS(or PF). SC
15-2 수변전 계통도를 보고 직렬리액터, 방전코일, 콘덴서의 복선도를 그리시오
15-3 수변전 계통도를 보고 델타델타 결선도를 그리시오
15-4 유효전력, 역률(0.6), 개선 역률(0.8), 필요한 콘덴서 용량 구하는 문제
- 풀이: P(tan1-tan2)
15-5 수변전 설비에서 피뢰기 외의 접지장소는 (전 수변전설비 계통도 이외의 1종접지 장소로 알고 기재했네요.)
16번 문제
부하율, 전일효율 구하기 (6점)
함정은 부하율이 22시간이냐 24시간이라고 하네요 (전 시간 없어서 문제도 못봄. 정말 그동안 몰 공부한건지 ㅠ)
17번 문제
전류계 500A 측정 1500A측정하고 싶은 경우 병렬로 저항을 얼마를 달아야하는가
전류계의 내부저항은 100옴 으로 주어짐. (라고 하네요)
(이문제도 시간없어서 못품. ㅠㅠㅠ 이러니 떨어지지)
18번 문제
3상 상전압 22000V, 전류 400A, 저항 3, 리액턴스 5, 역률 0.8 전압강하율을 구하시오(라고 하네요)(5점)
풀이: {[(루트3) I (R + X tan ) ] / V} * 100 = [P(R + X tan )/V^2]*100
이문제 정확하게 아시는 분 풀어 주시면 감사해요.
@멀티스테노 이것은 직장인은 2점은 받을 겁니다 책에는 정답없어요 모조리 점검 사항을 쓰셧그라고요
예)출입문 확인여부(작업이 끝났으니)마찬가지 작업이 완료 되었으니 각종전원 온오프확인 등드인데요 이것도 내생각입니다,무슨개폐기 단로기쓰신분들은 점수없을겁니다
@쿠쿠더스 아.... 크게 기대는 안했는데 차단기 단로기 투입순서 유의, 부하의 정상적인 운전상태 확인,
전원 투입시 차단기 단로기 개폐상태 확인 이렇게 적었는데 틀렸네요...휴..이것도 틀린거에 포함 한거라 아직은 간당간당하는데 맘편하게 떨어졌다 생각하고 담주나 다담주부터 공해야겠네요...
@재미없네 가채점 80 이 안나오면 마음 놓긴 힘들어요
네 감사요. 수정했습니다
@wjsrl 확실한 점수 66인데 마음놓긴 힘든가요 ㅡㅡ
승률:1 이 무슨말인가요 그냥 0.72kw 가 답인거 아닌가요... 망했네..
@재미없네 0.72 맞습니다 ..
@재미없네 PT비 X CT비가 승률..
직렬리액터,콘덴서,방정코일복선도를그리라고 나왔나요?
ㅣ-리액터코일
--
--
ㅣ
이렇게그렸는데망했네..
2번 380v 부하15KW 길이 190m 3상3선식과 3상4선식 어느것으로 계산해야되나요 전압강하율 몇%로해야되나요
8번 직렬콘덴서의 역활 ....플리커현상 방지 라했는데 ...부분점수 없을려나요....희망사항!
저두플리커현상방지..ㅠ
전 2번 3상으로 기억하고 3상 3선식에 전압강하율 5퍼로한 ㅎㅎ
네 감사합니다. 거의 모든 분이 3 상으로 하니 3상으로 수정 했습니다
15번에 4번 콘덴서 역율 60퍼에서 80퍼 개선일겁니다
공감 합니다..수정 했어요
전기설비세가지 절연저항 접지저항 보호계전기방식정답확률높다고 합니다. 이게 교재에 정확하게는 안나와있지만
자가용전기설비 중요검사항목입니다. 문제에서 전기설비및보수후 점검사항 비슷한 맥락이라고
그리고 차단기 개폐기는
부하전류는 개폐하고 고장전류는 차단하여 고장개소제거목적 차단기고
개폐기는 부하전류만 개폐하고 고장전류 차단 포괄적인 의미로는 맞다고 합니다.
만약 개폐기 종류가 나오면 정확히 알 수 있지만 그냥 개폐기만 나왔기때문에....
단로기 쓰신분들은 아마도 힘들지 않나봅니다. 단로기는 부하전류개폐 못하고 ..
쨌든 참고만 하세요
공칭전압단위질문드립니다 볼트라고써도되는거아닌가요? 볼트퍼셀이라고 구지안써도되는걸로 알고있습니다!
채점자 마음 같아요..
수정할때 두줄 끗고 다시 적었는데 감시원에게 확인을 안 받아도 되는거죠//
네 안받아도 된데요...
아하 정답이 정말 정말 유유....걍 55는 넘는데....
확실히 합격한줄 알았는데, 여기서 보니깐 허벌나게 긴장되네... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
5번문제 방전상태방치 , 충족부족장시간사용 , 불순물혼입 같던데
과년도랑 문제 똑같이나온걸로알고있는데?