원장님 안녕하세요 :) 단락전류 공부하다가 잘 이해가 안되는 부분이 있는데요. 먼저 직류 송전방식에서 단락전류는 작다 라고 알고 있는데 그 이유가 단락전류는 대부분 무효전류로 이루어지는데 직류는 역률이 1이고 따라서 리액턴스 성분이 없어서 -> 무효분이 없어서 단락전류가 작다라고 이해했습니다.
그런데 단권변압기의 특징 부분에서 누설 리액턴스가 작아서 단락전류가 크다 라고 되어있는데 두 개념에 있어서 제가 어떤부분에서 혼동하고 있는지 잘 모르겠습니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다
단락전류 = 전압/임피던스 이므로
리액턴스 성분이 작으면 임피던스 성분이 작아서 단락전류가 작게 됩니다.
직류의 경우 전력변환 장치가 필요하며,
교류 계통과 직류 계통이 전력변환 장치에 의해 분리가 되어 있습니다.
교류에서는 계통이 병렬로 연계되어 전체 임피던스가 감소하나,
직류에서는 이같은 연계가 없어 병렬연결이 되지 않고,
따라서 임피던스가 커지는 것입니다.