[실기] 2022년 4회 준비 습식 스프링클러설비의 계통도 배선의 용도에 관한 질문
lsh3019 추천 0 조회 746 21.04.07 18:09 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.07 18:48

    첫댓글 상관없습니다.

  • 21.04.08 09:55

    유수검지스위치와 압력스위치는 같은 의미로 사용하는 용어입니다.

    유수검지스위치 대신 압력스위치라고 작성하셔도 무방합니다.

  • 작성자 21.04.08 17:53

    쉽다님과 교수님 답변 감사드립니다!

  • 21.04.19 11:51

    저 혹시 죄송한데 밸브개폐감시용스위치가 부착되어있지않다 라는 말이 없으면
    1.유수검지스위치,공통,탬퍼스위치(3가닥)

    2.유수,공통,탬퍼,사이렌(4가닥)

    3.유수2,사이렌2,탬퍼2,공통1(7가닥)

    이렇게 되는거 맞나요?