3상,380v 15kW 긍장 190m 5점 문제 복원이 부실합니다.
간선 분기선 전압강하 표가 주어졌었으며 사용장소 내에서 인지 전기사업자로부터 공급받는건지 결정하여야 했습니다.
1)역률이 주어지지 않았음 2) 전기사업자로부터 공급받을시 전압강하률 5 % 3)자체 변압기 공급 전압강하률 6%
30.8X190x22.79 나누기 1000x(380x0.06) = 5.85
이렇게 해서
6mm2 아닌가요??
다들 답들이 달라서 혼선이 오네요...
첫댓글 저도 6mm2나왔어요.정답이길 기도중입니다.ㅋ
정확한 문제가 올라오면 좋겠군요기사셤만 봤던 사람들도 풀어보면 좋을듯 싶습니다,
저도 이문제 6스퀘어 했어요.이문제에 합격 불합격이 달렸네요.
제생각에 3상4선식이구요 전압강하는 상전압*0.07로 계산해야 할것 같습니다 그런데 계산답은 다른데 정답은 같네요제 계산이 아니면 지울게요ㅠㅠㅠ
0.06이네오죄송!!
아~시간이 촉박해서....서둘다가 그냥 전압강하율 6을 놓고 했네요...에구!
제가 5쩜 몇이 나온건 기억하는데 전압강하를 뭘했는지가 기억이안나네요;; ㅠㅠ 전압강하표 모든숫자기억하나요?? 6개있는거??? 님이 적은 보기는 표 가운데 위치한 부분이가요?
네 왼쪽 가운데로 기억하거든요.. 3상이라고 하면 일반적으로 3상 3선이라고 그런다고...3상 4선식은 3상4선식이라고 표기를 해준다고 하던데...맞는건지...
왼쪽가운데가 6프로인가요?? 아놔 답은 맞는데 5프로 한거같네요; ㅠㅠ 표 젤위에서 오른쪽꺼 선택했거든요,,190m미터라고 생각해서;; 아놔;; 무조건 중간이라고 생각했는데 ,,, 갑자기 답 적을려는순간 60m초과가 눈에끌려서 ㅠㅠ
3상 3선식 적용하는 것도 맞나요??
네 감사합니다^^
전 10스퀘어 나왓네요...전류 구할때 P=루트3*V*I로 하신 건가요...
저두6.몇 나와서 10스퀘어..... ㅠㅠ혼란~~
기사 12년도에. 유사 문제 있어요.
아놔 3상4선식으로풀엇는데
저도 3상4선식으로 풀어서 3.38나와서 4를 정답으로 했어요
6%적용이 맞습니다.
첫댓글 저도 6mm2나왔어요.정답이길 기도중입니다.ㅋ
정확한 문제가 올라오면 좋겠군요
기사셤만 봤던 사람들도 풀어보면 좋을듯 싶습니다,
저도 이문제 6스퀘어 했어요.이문제에 합격 불합격이 달렸네요.
제생각에 3상4선식이구요 전압강하는 상전압*0.07로 계산해야 할것 같습니다 그런데 계산답은 다른데 정답은 같네요
제 계산이 아니면 지울게요ㅠㅠㅠ
0.06이네오죄송!!
아~시간이 촉박해서....서둘다가 그냥 전압강하율 6을 놓고 했네요...에구!
제가 5쩜 몇이 나온건 기억하는데 전압강하를 뭘했는지가 기억이안나네요;; ㅠㅠ 전압강하표 모든숫자기억하나요?? 6개있는거??? 님이 적은 보기는 표 가운데 위치한 부분이가요?
네 왼쪽 가운데로 기억하거든요.. 3상이라고 하면 일반적으로 3상 3선이라고 그런다고...3상 4선식은 3상4선식이라고 표기를 해준다고 하던데...맞는건지...
왼쪽가운데가 6프로인가요?? 아놔 답은 맞는데 5프로 한거같네요; ㅠㅠ 표 젤위에서 오른쪽꺼 선택했거든요,,
190m미터라고 생각해서;; 아놔;; 무조건 중간이라고 생각했는데 ,,, 갑자기 답 적을려는순간 60m초과가 눈에끌려서 ㅠㅠ
3상 3선식 적용하는 것도 맞나요??
네 감사합니다^^
전 10스퀘어 나왓네요...전류 구할때 P=루트3*V*I로 하신 건가요...
저두6.몇 나와서 10스퀘어..... ㅠㅠ혼란~~
기사 12년도에. 유사 문제 있어요.
아놔 3상4선식으로풀엇는데
저도 3상4선식으로 풀어서 3.38나와서 4를 정답으로 했어요
6%적용이 맞습니다.