통상 인입전력중 충방전전력이 4MW
공조전력 2MW라면 변압기가격은 6억정도고
6MW중 3MW의 전력이 소모되는걸
계산하면 하루 전기요금은 약 1억원이고
한달은 30억 1년은 360억입니다..
(계산오류.. 10분의 1이네요 ㅠㅠ
1년 40억 아래입니다..)
하여 DC배전으로 바꾸어 계산하면
하루 전기요금은 2000만원 한달은 6억
1년이면 72억입니다.
계산이 잘못되었나 여러번 계산해도
동일합니다.
이정도면 굉장한 일일거 같네요 ㅎㅎ
(1MW중 실제 전력은 0.5MW 도 안되니
1년에 4억정도입니다.)
계산잘못되었네요 ㅠㅠ
6MW중 충방전에 필요한 전력이 4MW이고
가동율 80%라면 3.2MW가 충방전에
필요한 전력이라 볼때 3.2MW의 25%가
열손실이니 0.8MW의 1.5배 전력이 냉방공조전력이라면 2MW의 전기세를
계산해야 하네요..
즉 충방전에 필요한 전력은 계통연계하며
전기세를 보상받으니 쌤쌤으로 보고
충방전 과정중에 열손실에의한 전력비만
계산해도 2MW 이니 1년 전기세가 24억이
됩니다..
(처음 계산한 인입전력중 2MW의 공조전력이
1.2MW 로 줄었으니 실제 전력비는
1년 20억쯤이 현실적 전기세가 될듯요)
카페 게시글
자유 토론방
6MW 후공정 전기요금계산(계산오류)
김영준
추천 0
조회 14
25.01.01 01:45
댓글 0
다음검색