1장 기술기준의 제정목적 등 1. 변전소 : 구외로부터 전송되는 전기를 변성하여 구외로 전송하는 곳(50,000V 이상) 2. 급전소 : 전력계통의 운영지시를 하는곳 3. 관등회로: 안정기에서 방전관까지의 전로 4. 대지전압 - 접지식 : 전선과 대지 사이의 전압 비접지식 : 전선과 전선 사이의 전압 5. 2차 접근상태 : 수평거리 3m 미만의 곳에 다른 시설물이 접근한 상태 6. 고압 : 교류600V 초과 ~ 7000V이하 직류는 750V초과 2장 전선 1. DV : 인입용 전선 2. MI 케이블 : 내열․내연성이 뛰어나고 기계적 강도가 높으며 내수․내유․내습․내후․내노화성이 뛰어나며 선박용, 제련공장, 주물공장 및 화재예방이 특히 중요한 문화재 등에 적합 저압에서사용 1.0㎟ 전선의 접속 인장강도 : 80%이상 유지 3. 특고압 케이블 : 파이프형 압력 케이블, 알루미늄피케이블,․연피 케이블 3장 전로의 절연 1. 접지공사의 접지점은 절연하지 않음, 접지측 전선 절연 2. 누설전류 ; 최대사용 전류의 1/2000 이하(1ø2w은 1/1000 이하) 3. 절연저항 대지전압 150V 이하 - 0.1㏁ 대지전압 300V 이하 - 0.2㏁ 사용전압 400V 미만 - 0.3㏁ 사용전압 400V 이상 - 0.4㏁ 4. 절연내력시험 시험시간 : 10분간 7,000V 이하 - 최대사용전압 × 1.5 (500V) 7,000V 초과 - 최대사용전압 × 1.25 (10,500V) 60,000V 초과 중성점 접지식 - 최대사용전압 × 1.1(75,000V) 60,000V 초과 중성점 직접접지식 - 최대사용전압 × 0.72 수은 정류기 - 주양극과 외함간은 직류측 최대사용 전압의 2배의 AC(교류전압) - 음극과 대지간은 직류측 최대사용 전압의 1배의 AC(교류전압) 5. 특별한 이유에 의하여 시․도지사의 인가를 받아 변압기의 절연내력시험을 하지 않아도 되는 전압의 한도 : 170kv 미만 4장 전로의 접지 1. 접지종류 및 사용전선 (1) 제1종 접지 : 접지저항값 10Ω이하, 고압 및 특고압 기계 기구 외함, 2.6㎜이상(기계기구 이동시 8㎟) (2) 제2종 접지 : R = 150/I (단, 2초이내 자동차단장치 설치시 300V) 변압기 2차측 중성점 고저압 혼촉시 전위 상승 방지 특고압 4㎜이상, 고압 및 저압(22.9kv) 2.6㎜이상 (3) 제3종 접지 : 접지저항값 100Ω이하, 400V 미만의 저압용, 1.6㎜이상(연동연선 1.25㎟,, 캡타이어 케이블 0,75㎟) (4) 특별 제3종 접지 : 접지저항값 10Ω이하, 400V이상의 저압용, 1.6㎜이상(연동연선 1.25㎟,, 캡타이어 케이블 0,75㎟) 2. 혼촉방지판이 있는 변압기 (1) 특고에서 저압 변성시, 1구내, 케이블 병가금지 (2) 제2종 접지 실시(10Ω이하) (3) 계산한 저항값이 10Ω이상인 경우 10Ω 3. 수도관 등의 접지극 접지저항값 : 3Ω 이하 5m이상이면 2옴 4. 수용장소 인입구의 접지 (1) 중성선 추가접지로 제2종 접지, 2.6㎜이상 (2) 접지저항값 : 3Ω 이하 (3) 접지선은 케이블 공사에 준하여 시설 5. 고․저압의 혼촉에 의한 위험방지시설 (1) 제2종 접지 실시 (2) 중성점을 접지하기 어려운 경우 : 300V이하시 1단자 접지 (3) 규정의 접지 저항값을 얻기 어려운 경우 3.5㎜의 동복강선 또는 4㎜의 경동선으로 저압가공전선의 설치방법으로 접지위치를 200m까지 이격 가능 (4) 시설이 어려울 때 : 변압기 중심에서 400m 이내, 1km당 계산값 이하의 저항값 각 접지의 저항값은 300Ω 이하 6. 전로의 중성점 접지 접지선은 4㎜(저압 2.6㎜)의 연동선 7. 특고와 고압이 혼촉방지 사용전압 3배 이하의 방전기 또는 전로에 피뢰기 시설 (단, 고압 모선 피뢰기 시설시 생략) 1종접지 8. 계기용 변성기의 2차측 접지 (1) 고압계기용 변성기 : 제3종 접지 (2) 특고계기용 변성기 : 제1종 접지 5장 기계 및 기구 1. 고압용 기계기구의 시설 (1) 울타리 높이 + 충전부까지 : 5m이상(22.9kv : 5m, 154kv, 66kv : 6m, 345kv : 8.28m) (2) 기계기구 높이 : 시가지 4.5m 시가지외 4m 2. 특별고압 배전용 변압기의 시설 (1) 1차 전압 : 35kv 이하 2차 전압 : 고압․저압 (2) 특고측 개폐기 및 과전류 차단기 시설 3. 철대 및 외함의 접지 (1) 400V 미만 : 제3종 접지(0.5초 이내 동작하는 자동 차단기 설치시 30mA, 500Ω) (2) 400V 이상 저압 : 특별 제3종 접지 (3) 고압․특고압 : 제1종 접지 4. 아크를 발생하는 기구의 시설 (1) 고압용 : 1m 이상 이격 (2) 특고압용 : 2m 이상 이격 5. 과전류차단기 (1) 저압용 퓨즈 : 정격전류의 1.1배에 견디고, 30A × 1.6배, 60분 이내, 2배의 전류로 2분 이내 용단 100A × 1.6배, 120분 이내, 2배의 전류로 6분 이내 용단 (2) 배선용 차단기 : 1배의 전류에 견딜 것 (3) 고압용 퓨즈 포장 퓨즈 : 정격전류의 1.3배에 견디고 2배의 전류로 120분 안에 용단 비포장 퓨즈(고리퓨즈) : 정격전류의 1.25배에 견디고 2배의 전류에 2분 안에 용단 6. 지락차단장치의 시설 금속제 외함을 가지는 사용전압 60V 초과시에 시설 7. 피뢰기의 시설 (1) 제1종 접지 (2) 고압으로 전용접지시 : 30Ω이하 - 2종 접지와 1m 이상 이격시 적용 6장 발․변전소, 개폐소 등의 시설 1. 특고전로의 상 및 접속상태의 표시 단모선 2회선 이하는 예외 2. 보호장치의 시설 (1) 발전기 ① 모든 발전기 과전류시 자동차단장치 ② 1만 kVA 이상 내부고장시 자동차단 장치 ③ 100kVA 이상 풍차의 압류장치 등 고장시 자동차단장치 ④ 500kVA 이상 수차발전기유압 ⑤ 2,000kVA 이상 수차 베어링의 과열 ⑥ 10,000kVA 초과 증기 터빈 베어링의 마모, 과열 (2) 변압기 ① 5kVA이상, 10,000kVA 미만 내부고장시 : 경보장치 ② 10,000kVA 이상 내부고장시 자동차단 장치 ③ 냉각장치 고장(타냉식)에 의한 온도상승시 : 경보장치 (3) 전력 콘덴서 및 분로 리액터 ① 500kVA 초과 15,000kVA미만 내부고장, 과전류시 : 자동차단장치 ② 15,000kVA이상 내부고장, 과전류․과전압시 :자동차단장치 (4) 조상기 : 15,000kVA이상 내부고장 : 자동차단장치 3. 계측장치 전압, 전류, 전력, 고정자의 온도․변압기 온도 등을 측정(역율계는 반드시시설하지않는다) 4. 수소냉각식 발전기 등의 시설 수소순도 85% 이하시 경보장치 5. 압축공기장치의 시설 (1) 압력시험 : 최고사용압력에 수압 1.5배, 기압은 1.25배로 10분간 시험 (2) 탱크용량 : 1회 이상 차단할 수 있는 용량 (3) 압력계 : 사용압력 1.5배 이상 3배 이하의 최고눈금이 있는 것 6. 무인변전소의 시설 (1) 상시 근무하는 기술원을 두지 않아도 되는 경우 : 3,000kVA이하(154kVA) 변전소로부터 300m 안에 상시 기술원이 있는 경우 (2) 3,000kVA 초과시는 제어실에 경보장치를 설치 7. 무인발전소 (1) 2,000kVA이하 (2) 기력발전소는 절대 무인발전소로 시설하여서는 안됨 7장 전선로 1. 풍압하중 (1) 갑종 ① 원형주 : 60㎏/㎡ 다도체 : 68㎏/㎡ 단도체 : 76㎏/㎡ 애자장치 : 106㎏/㎡ 삼각철주 : 144㎏/㎡ 사각철주 : 114㎏/㎡ (2) 을종, 병종 : 갑종의 50% 적용 2. 지지물의 기초 안전율 (1) 기초 안전율 : 2(이상상정하중에 대한 철탑 1.33) (2) 지지물근입 ① 16m 이하, 700㎏ 이하인 것 : 15m 넘는 것을 2.5m 이상 매설 ② 16m 초과, 1000㎏ 이하인 것 : 2.8m 이상 매설 3. 지선 (1) 안전율 : 2.5 이상(경동선:2.2, 알루미늄선:2.5) (2) 소선수 : 3 이상 (3) 소선의 지름 : 2.6㎜이상의 금속선 (4) 허용인장하중 : 440㎏ 4. 특고압선의 유도장해방지 전력선/통신선 2m 이격 (1) 6만V 이하 전화선로 길이 12km : 유도전류 2㎛ 이하 (2) 6만V 초과 전화선로 길이 40km : 유도전류 3㎛ 이하 5. 저․고․특고압 가공 케이블 시설 (1) 조가용선에 50cm 간격의 행거사용 (2) 조가용선 굵기 : 22㎟ 아연도 철선 (3) 반도전성 케이블 : 금속 테이프를 20cm이하로 감음 (4) 조가용선 : 제3종 접지 6. 보안공사 (1) 전선의 굵기 ① 22.9kV, 66kV : 55㎟ ② 154kV : 150㎟ ③ 345kV : 200㎟ (2) 애자장치 154kV 시가지에 시설하는 애자장치 : 50% 충격섬락전압의 값이 근접한 애자장치 값의 105% 이상 7. 특고 가공전선로의 종류 : B종, 철탑 (1) 직선형 : 각도 3도 이하 (2) 각도형 : 3도 초과 (3) 인류형 : 전가섭선 인류하는 곳 (4) 내장형 : 경간차가 큰 곳 불평균장력 1/3 (5) 보강형 : 직선부분 보강 불평균장력 1/6 8. 내장형 지지물 등의 시설 철탑 10기마다 1기씩 내장형 애자장치 시설된 철탑 사용 9. 농사용 및 구내 저압가공전선로 : 경간 30m 이하 10. 전선로 경간의 제한
11. 가공전선의 높이 (1) 도로횡단 : 노면상 6m(지선, 독립전화선, 저압 인입선 : 5m) (2) 철도횡단 : 궤도면상 6.5m 12. 지중전선로(직접매설식) (1) 차량 기타 중량물의 압력을 받는 곳 : 1.2m 이상 (2) 기타장소 : 0.6m 이상 13. 지중전선과 지중약전선 등과의 접근 교차 (1) 저․고압의 지중전선 : 30cm 이상 (2) 특고압 : 60cm 이상 (3) 특고 지중선선과 유독성 가스관이 접근 교차하는 경우 : 1m 이상 14. 터널내 전선로 (1) 저압 전선로 : 절연전선으로 2.6㎜ 이상 경동선 사용, 궤조면․노면상 2.5m 이상 유지 (2) 고압 전선로 : 절연전선으로 4㎜ 이상 경동선 사용, 노면상 3m 이상 높이에 시설 8장 전력보안 통신설비 1. 전력보안 통신용 전화설비 (1) 고압 가공전선로 길이 5km 이상인 경우 : 휴대용, 이동용 전화설비 시설 (2) 10km 이상, 154kV : 전력선 반송 전화설비 시설 2. 결합콘덴서 : 결합안테나 22㎟ 9장 전기사용 장소의 시설 1. 저압 옥내배선(대지전압 300V, 사용전압 400V) (1) 굵기 : 연동선 1.6㎜ ~ 3.2㎜ (알루미늄선 4㎜) (2) 0.75㎟ 캡타이어 케이블 : 쇼케이스, 전구선, 제어회로 (3) 나전선 : 버스덕트, 라이팅덕트 2. 허용전류 IM 50A 이하 : Ia = IM × 1.25 + IH IM 50A 초과 : Ia = IM × 1.1 + IH 과전류 차단기 : Ia = 3IM + IH ≤ 2.5Ia 3. 분기회로 50A 원칙 3m, 35%이상 8m 4. 타임 스위치의 시설 주택 3분 이내에 소등, 호텔 1분 이내 소등 5. 애자사용 공사 (1) 전선상호간의 간격 : 6cm 이상 (2) 전선과 조영재와의 이격거리 ① 400V 미만 : 2.5cm 이상 ② 400V 이상 : 4.5cm 이상(건조한 곳은 2.5cm 이상) (3) 지지점간의 거리 ① 조영재 윗면, 옆면 : 2m 이하 ② 400V 이상 조영재의 아래면 : 6m 이하 6. 합성수지관 관 상호간, 박스에 관을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 (접착제 사용시 0.8배) 이상일 것 7. 금속관 공사 관의 두께는 콘크리트 매설 시 1.2㎜ 이상 8. 금속 덕트 공사 덕트에 넣는 전선단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 20%(제어회로, 출퇴표시등, 전관표시장치 등은 50%) 이하일 것 9. 지지점간의 거리 (1) 캡타이어 케이블, 쇼케이스 : 1m (2) 합성수지관 : 1.5m (3) 라이팅 덕트 및 애자 : 2m (4) 버스, 금속덕트 : 3m 10. 기타 (1) 위험물 : 금속관, 케이블, 합성수지관 (2) 흥행장 : 400V, 제3종 접지공사 (3) 쇼케이스 : 400V, 1m, 0.75㎟ (4) 접촉전선 : 3.5m 400V 이상 28㎟ (5) 고압 이동전선 : 3종 캡타이어 케이블 (6) 전기울타리 400V, 2.0㎜ (7) 유희성 전차 : 직류 60V, 교류 40V (8) 교통신호 : 300V, 1.6㎜, 제3종 접지공사 (9) 전기온돌 : 80℃ 이하 (10) 온천용 승온기 : 제1종 접지공사 (11) 전기 집진기 : 제1종 접지공사 (12) 전기 욕기 2차 : 10V(인덱션 30V) (13) 풀용 수중 2차 비접지 - 30V초과 : 지락차단장치 시설 - 30V이하 : 혼촉 방지판을 시설, 제1종 접지공사 (14) 전기방식 : 직류 60V 이하 (15) 소세력 회로 : 300V/60V, 가공지선의 경우 1.2㎜ 이상 (16) 아크용접 : 1차 대지전압 300V이하, 절연 변압기사용 (17) X선 발생장치 : 제3종 접지공사, 154kV 63cm 이격 10장 전기철도 1. 유도장해방지 시설 (1) 가공 약전류전선과 병행시 이격거리 ① 복선식 전기철도용 급전선․전차선의 경우 : 2m 이상 ② 단선식 전기철도용 급전선․전차선의 경우 : 4m 이상 (2) 가공 약전류전선이 통신용 케이블인 경우 위의 규정을 적용하지 않음. 2. 전차선의 굵기, 경간, 높이 (1) 가공직류 전차선의 굵기 : 7㎜의 경동선 (!) 보호망 ① 종선굵기 : 동복강선 3.5㎜ 이상, 4㎜ 이상의 경동선 ② 횡선굵기 : 2.6㎜ 경동선 ③ 횡선, 종선간, 상호간격 : 1.5m 이하 (2) 보호선 ① 보호선의 굵기 : 동복강선 3.5㎜ 이상, 경동선 4㎜ 이상 ② 보호선 상호간격 : 75cm 이하 (3) 보호망, 보호선의 접지 : 제3종 접지공사 4. 전차선로의 절연저항 사용전압에 대한 누설전류, 연장 1km 마다 가공직류전차선 10mA, 기타 전차선 100mA 이하 5. 전식방지 (1) 가공 직류절연귀선은 저압 가공선로에 준하여 시설 (2) 직류귀선은 궤조의 바같쪽 30cm 이상은 절연 (3) 상호 접근 교차하는 경우 1m 이상 이격(단, 부도체의 격리물 설치시 예외) (4) 금속제 지중관로가 1km 안에 접근하는 경우 ① 귀선은 부극성으로 할 것 ② 궤조에서전위차는 선로길이 1km에 대하여 2.5V 이하 또한 그 구간 내의 어느 2점 사이에서도 15V 이하일 것 6. 전차선과 약전류전선의 교차 (1) 원칙 : 시설금지 (2) 약전선에 통신 케이블, 광섬유 케이블 사용시 : 38㎟ 이상, 아연도금 강연선, 인장하중 3,000kg 이상의 조가시 예외 |
|
첫댓글 좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^