용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정
한전규정에 따른용량과허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법.
참고사항) 1.단상P1=E*I *역률(kW) 에서 I(부하전류)=P1/E *역률(A) ( E:상전압) 삼상4선식 P3=3*P1*역률(kW) =3*E*I*역률(kW) =3*V*I /루트3 *역률(kW) (여기서 V=√3*E이므로 E=V/√3) 그러므로 루트3*V*I *역률(kW)에서 역률을 1로 하면 I(부하전류)= P3/루트3*V (V:선간전압)의 식을 적용함. 부하전류는 단상220V는 1kW당 4.5A로 계산할것.(1000/220=4.5) 3상4선식380/220V는 1kW당 1.5A로 계산할것. (1000/380*루트3=1.5) 2.메인차단기 (정격전류) 용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨. 3상4선식380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.
3.분기 차단기 (정격전류) 용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할 것. 3상동력380은 1kW당 1.7A로 계산할 것.
예시1) 단상 220V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 5A =50 차단기는 50A를 선정한다.
예시2) 3상동력 380V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 1.7A=17 차단기는 20A를 선정한다..
4.3상4선식에서 단상용량(kW) * 3 = 3상4선식용량(kW)이다.
5.계약전력 10kW이하 단상으로 송전 가능.계약전력 11kW이상은 3상4선동력으로 송전할 것. (한전규정)
6.단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기를 설치함.(한전규정)
7.3상4선식380/220V이고 게약전력 72kW이상은 CT계량기를 설치함. (한전규정)
계약
전력
(kw) 전선
굵기 계약
전력
(kW) 전선
굵기 부
하
의
최대
전류 NFB/
ELB
정격
전류
용량 CV케이블(가공용)
허용전류A 단상
220V 삼상
380V 전선
굵기 2C 4C 2kW 2.5SQ 7kW 2.5SQ 12A 15A 2.5SQ 36A 32A 3kW 2.5SQ 9kW 2.5SQ 16A 20A 4SQ 49A 42A 5kW 4SQ 14kW 4SQ 24A 30A 6SQ 63A 54A 6kW 6SQ 18kW 6SQ 32A 40A 10SQ 86A 75A 7kW 6SQ 23kW 10SQ 40A 50A 16SQ 115A 100A 9kW 10SQ 28kW 16SQ 48A 60A 25SQ 149A 127A 11kW 10SQ 35kW 16SQ 60A 75A 35SQ 158A 158A 14kW 16SQ 47kW 25SQ 80A 100A 50SQ 225A 192A 19kW 25SQ 59kW 35SQ 100A 125A 70SQ 289A 246A 24kW 35SQ 71kW 50SQ 120A 150A 95SQ 352A 298A 29kW 35SQ 89kW 70SQ 140A 175A 120SQ 410A 346A 31kW 50SQ 94kW
착안점1)" 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정
|
출처: hope2011 원문보기 글쓴이: kcs521