비타민 스크랩 ?용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정
박용천(은빛여울) 추천 0 조회 819 12.07.17 11:39 댓글 0
게시글 본문내용

용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정
단상2선식과 3상4선식

 

한전규정에 따른용량과허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법.        

 

 

참고사항)

1.단상P1=E*I *역률(kW) 에서   I(부하전류)=P1/E *역률(A)  ( E:상전압)

 삼상4선식 P3=3*P1*역률(kW) =3*E*I*역률(kW)

=3*V*I /루트3 *역률(kW) (여기서 V=√3*E이므로 E=V/√3)

그러므로 루트3*V*I *역률(kW)에서  역률을 1로 하면

 I(부하전류)= P3/루트3*V  (V:선간전압)의 식을 적용함.

 부하전류는 단상220V는 1kW당 4.5A로 계산할것.(1000/220=4.5)

                  3상4선식380/220V는 1kW당 1.5A로 계산할것.

                   (1000/380*루트3=1.5)

2.메인차단기 (정격전류) 용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨.

                              3상4선식380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.

 

3.분기 차단기 (정격전류) 용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할 것.

                                    3상동력380은 1kW당 1.7A로 계산할 것.

 

예시1)  단상 220V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 5A =50

차단기는 50A를 선정한다.

 

예시2)  3상동력 380V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 1.7A=17

차단기는  20A를 선정한다..

 

4.3상4선식에서 단상용량(kW) * 3 = 3상4선식용량(kW)이다.

 

5.계약전력 10kW이하 단상으로 송전 가능.계약전력 11kW이상은 3상4선동력으로 송전할 것. (한전규정)

 

6.단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기를 설치함.(한전규정)

 

7.3상4선식380/220V이고 게약전력 72kW이상은 CT계량기를 설치함. (한전규정)

 

 

계약

전력

(kw)

전선

굵기

계약

전력

(kW)

전선

굵기

최대

전류

NFB/

ELB

정격

전류

용량

CV케이블(가공용)

허용전류A

단상

220V

삼상

380V

전선

굵기

2C

4C

2kW

2.5SQ

7kW

2.5SQ

12A

15A

2.5SQ

36A

32A

3kW

2.5SQ

9kW

2.5SQ

16A

20A

4SQ

49A

42A

5kW

4SQ

14kW

4SQ

24A

30A

6SQ

63A

54A

6kW

6SQ

18kW

6SQ

32A

40A

10SQ

86A

75A

7kW

6SQ

23kW

10SQ

40A

50A

16SQ

115A

100A

9kW

10SQ

28kW

16SQ

48A

60A

25SQ

149A

127A

11kW

10SQ

35kW

16SQ

60A

75A

35SQ

158A

158A

14kW

16SQ

47kW

25SQ

80A

100A

50SQ

225A

192A

19kW

25SQ

59kW

35SQ

100A

125A

70SQ

289A

246A

24kW

35SQ

71kW

50SQ

120A

150A

95SQ

352A

298A

29kW

35SQ

89kW

70SQ

140A

175A

120SQ

410A

346A

31kW

50SQ

94kW

 


착안점1)" 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정  

         

  2)반드시 "부하의 최대전류 < 차단기의  정격전류 < 전선의 허용전류" 이어야한다.

 

참고)부하전류:부하에 소비되는 전류

     

      정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할때의 전류

     

      허용전류: 전선에 흐를수 있는 최대의 전류치.

 

중요함) "부하,정격,허용전류"는 "한몸이며 항상 따라 다닌다".

 

표사용법 예시)

1.
한전 계약전력 단상220볼트 19킬로와트일경우
차단기는 2p125A를 선정하고

오른쪽의 허용전류표에서 2c항목에서 "16sq는 115이고 25sq는 149"이므로

차단기용량보다 높은 25sq의 전선을 사용합니다.

2.한전 계약전력 삼상4선식 380/220볼트 59킬로와트일경우
4p125A를 선정하고
오른쪽의 허용전류표에서 4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로
차단기용량보다 높은 35sq의 전선을 사용합니다...

 

표사용법 예시2)

3상4선식 18킬로와트 일경우 메인 차단기는 40암페어 전선굵기는 cv 6스퀘어란
의미입니다...

 

표사용법예시3)
단상7킬로와트일경우 메인 차단기는 50암페어 전선굵기는 6스퀘어란 의미입니다...

 

추가사항1.) 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052===접지선의 굵기가 됩니다.

 예시1) 차단기 용량 50암페어에서 접지선의 굵기는 50*0.052= 2.6== 즉 4SQ

 

 예시2) 차단기 용량 100암페어에서 접지선의 굵기는 100*0.052= 5.2= 즉 6SQ

 

 예시3)차단기 용량 225암페어에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7 = 즉 16SQ를 선택합니다.

 

추가사항2.)위의 표에서 부하의 최대전류*1.25=차단기의 정격전류입니다.

 

 

예시1)부하의 최대전류12*1.25=차단기의 정격전류15A

 

 

예시2)부하의 최대전류240*1.25=차단기의 정격전류300A

 

 

추가사항3.) 먼거리일 경우에는 비교표의 굵기보다 더 커야한다.

               

줄열 H=0.24I^2Rt 도 고려사항임.

 

추가사항4) 전선의 허용전류가 큰순서로 나열하면

           

CV단심 > CV다심 > HIV

 

 

주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압강하등....

 

             여러조건에 따라서 틀려질수도 있습니다..

            2.) 전기실무현장에서 참고용으로 쓰일 수 있는 자료이며

            이론과 시험 자료로는 사용할 수 없습니다..

 

 

 

  계약전력에 따른 최대 및 정격전류치

  계약전력(kW)

최대전류(A)

NFB(ELB)
정격전류(A)

1Ø2W 220V

3Ø4W 380V

2

7

12

15

3

9

16

20

5

14

24

30

6

18

32

40

7

23

40

50

9

28

48

60

11

35

60

75

14

47

80

100

19

59

100

125

24

71

120

150

29

89

140

175

31

94

160

200

35

106

180

225

39

118

200

250

49

142

240

300

출처: 한국전력공사 사용전점검 체크리스트에서

 