접지종별 | 접지저항값 | 접지선의 굵기 | 적용장소 |
제 1종 접지 | 10Ω 이하 | 2.6 mm 이상
(연선 : 8㎟) | 피뢰기, 피뢰침 특고압 계기용 변성기 2차측 특고압 전선로에 보호선, 보호망 접지 고압 계기용 변성기 외함 정전방전기(사용전압 ×3배) 전기집진장치 |
제 2종 접지 | 150 1선지락전류(최소:2)
2초이내: 300 1초이내: 600 | 고압→저압 : 2.6 mm 특고압→저압 : 4.0 mm (연선 : 8㎟) | 주상변압기 2차측 수용장소의 인입구 추가접지 특고압 또는 고압을 저압으로 변성하는 2차측 금속제 혼촉 방지판 |
제3종 접지 | 100Ω 이하 | 1.6 mm 이상 | 고압계기용 변성기 2차측 지중전선로의 외함 조가용선 외함 네온변압기 외함 |
특별 제3종접지 | 10Ω 이하 | 1.6 mm 이상 | (400V 이상) 푸울용 수중 조명등 용기외함 |
삼상 주상변압기 결선도<!--te-->
22,900V 배전선로
3상4선식 110/220V 결선( V 결선 )
3상4선식 220/380V V결선( Y 결선 )
3상4선식 220/380V 결선( Y 결선 )
(5) 변압기 결선방식의 장단점
않는다. 따라서 유도장해 및 통신장해가 없다.
(비접지 방식이므로 고장 전류 적음).
이 된다.
접지하면 통신에 유도 장해를 준다.
이 결선은 사용하지 않는다.
제 3 고조파의 장해가 없다. 기전력의 파형이 왜형이 되지 않는다.
함으로써 절연이 유리하다, 보통 송전계통에 사용된다.
또한 출력은 1.732/3 = 0.557 이 된다.
|