● 질의응답(공용) MCC 판넬에 ELB를 써야 하나요?
가이오 추천 0 조회 853 09.09.01 09:32 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 09.09.03 13:28

    첫댓글 전기안전공사 담당자 에게 전화로 물어보니 소화설비 및 배수펌프류는 중요한시설이므로 ELB를 사용하지 않아도 되고 다른설비( 급기,배기휀 ) 등등은 ELB를 사용하라고 하는군요.답변해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

  • 09.09.08 14:03

    MCCB : 과부하, 과전류(단락)으로 부터 보호 ELB : 과부하, 과전류(단락,누전)으로 부터 보호 (부하보호) 음망랑정님 리플처럼 부하보호를 하게 되어 있습니다. 다만 MCC가 무엇을 보호하기 위해 설계된건지 생각해보시면, 왜? ELB를 선정하고 권고하는지 그리고 후단엔 거의 필수적인 항목으로 EOCR 과전류보호용

  • 09.09.08 14:06

    이 필수로 설치됩니다. 다만 랑정님말씀처럼 원가?를 이유로 없애는 경우가 있습니다. 현장에서 사용해보면 각종차단기의 감도가 워낙 OCR에 비해 둔감하고, 상호보호협조등으로 필수 적용합니다.혹시 발전소MCC 자료 구하시면 한번 보세요. 정석이다?란건 없지만, 나름 정석시공을 하니까요!!!

  • 09.09.10 10:53

    저두 너무 잘봤습니다. 정보 감솨

  • 09.09.11 22:40

    누전차다기요