실내기 총 용량(W) |
분기관 모델명 |
모델명 |
액 측 |
가 스 측 |
35,000W 이상 |
AXJ-Y4122A |
O |
O |
16KW이상~35KW미만 |
AXJ-Y3112A |
O |
O |
16,000W 미만 |
AXJ-Y2209A |
O |
O |
최대허용길이 |
가장 먼 실내기와 실외기 거리 |
실외기와 실내기 사이의 배관 길이 100m이하 (2.5HP, 3.5HP은 배관 길이 70m이하) 예)a+b+c+d+e+f ≤ 100m(6대) |
허용 낙차 |
실내기와 실외기 거리 인접 실내기 사이 |
높이차 |
역낙차:50m 이하, 순낙차:40m 이하(H1) 7.5마력이하:30m이하
|
높이차 |
인접한 실내기간 높이차 15m 이하(H2) |
분기 후 허용길이 |
실제 배관 길이 |
처음 냉매분기관에서 실내기까지의 길이 30m 이하 예) b+c+d+e+f ≤ 30m b+h ≤ 30m b+c+i ≤ 30m |
1분기관부터 최대 배관길이와 최소 배관길이의 차≤20m 분기관에서 실내기까지의 최대길이≤20m |
|
2.5HP |
3~5HP |
6~7.5HP |
8~10HP |
실외기 ~ 제 1냉매분기관간의 배관 |
배관 SIZE |
액 관 |
Φ9.52 x t0.8 |
Φ9.52 x t0.8 |
Φ12.70 x t0.9 |
Φ12.70 x t0.9 |
가스관 |
Φ15.88 x t1.0 |
가장 먼 실내기와 실외기 거리 50m Φ19.05 x t1.2 가장 먼 실내기와 실외기 거리 50m Φ25.4 x t1.2 |
Φ25.4 x t1.2 |
Φ28.6 x t1.2 |
냉매분기관 ~ 냉매분기관간의 배관 |
액 관 (배관SIZE) |
후단의 실내기 용량 한계 |
16000W 미만 |
Φ9.52 x t0.8 |
Φ9.52 x t0.8 |
|
Φ9.52 x t0.8 |
16000W 이상 |
- |
- |
|
Φ12.70 x t0.9 |
가스관 (배관SIZE) |
후단의 실내기 용량 한계 |
8500W 미만 |
Φ15.88 x t1.0 |
Φ15.88 x t1.0 |
|
Φ15.88 x t1.0 |
8.5KW 이상 ~16KW 미만 |
- |
Φ19.05 x t1.2 |
|
Φ19.05 x t1.2 |
16KW 이상 ~21KW 미만 |
|
|
|
Φ25.4 x t1.2 |
21000W 이상 |
- |
- |
|
Φ28.6 x t1.2 |
냉매분기관 ~ 냉매분기관간의 배관 |
액 관 (배관SIZE) |
후단의 실내기 용량 한계 |
4700W 미만 |
Φ6.35 x t0.7 |
4700W 이상 |
Φ9.52 x t0.8 |
가스관 (배관SIZE) |
후단의 실내기 용량 한계 |
4700W 미만 |
Φ12.70 x t0.9 |
4.7KW 이상 ~8.5KW 미만 |
Φ15.88 x t1.0 |
85000W 이상 |
Φ19.05 x t1.2 |
냉매 분기관 ~ 냉매분기관간의 배관 / 냉매분기관 ~ 실내기간의 배관 |
배관 SIZE |
액 관 |
16000W 미만 |
Φ9.52 x t0.8 |
16KW 이상 ~44.8KW 미만 |
Φ12.70 x t0.9 |
44.8KW 이상 ~56KW 미만 |
Φ15.88 x t1.0 |
56000W 이상 |
Φ19.05 x t1.2 |
가스관 |
5000W 미만 |
Φ12.70 x t0.9 |
5KW 이상 ~9KW 미만 |
Φ15.88 x t1.0 |
9KW 이상 ~16KW 미만 |
Φ19.05 x t1.2 |
16KW 이상 ~21KW 미만 |
Φ25.4 x t1.2 |
21KW 이상 ~35KW 미만 |
Φ28.6 x t1.2 |
35KW 이상 ~44KW 미만 |
Φ31.8 x t1.2 |
44KW 이상 ~72KW 미만 |
Φ38.1 x t1.2 |
72KW 이상 ~100KW 미만 |
Φ44.5 x t1.2 |
ㆍ건물형태, 설치여건에 따라 분배키트를 사용하여 냉매배관 분배가 가능합니다. |
| |
첫댓글 좋은자료 감사합니다