하수처리장인데요
빈부하이고요
처리량은 대략 1000톤/일
그런데 호기조에서 흰색 거품 이
호기조 sv는 90정도
유입ml 은 60정도
tn 은 16 tp 2.0
방류ml 은 1.2정도
tn 은 4.2 tp 0.1 정도입니다.
그런데 종침에 핀플럭이 많이 생기고요....
2차침전지에 스컴도 많이 생겨요....
핀플럭과 스컴제거할수 있는 법좀가려켜주세요.......
첫댓글 빈부하처리장에서는 핀플럭 제거가 유지되가 상당히 어려울것으로 생각되고요, 횐색거품이라면, 낮은srt 아니면, 충격부하 미생물이 뻤었는것 같네요.. 핀플럭제거를 위해 침강제도 고려 함 해보심이... 어떨지..
님의 의견에 한표! 스컴은 스컴 이송 장치를 이용 농축조로 이송 하셔요. 반송하면 반복 됩니다.
첫댓글 빈부하처리장에서는 핀플럭 제거가 유지되가 상당히 어려울것으로 생각되고요, 횐색거품이라면, 낮은srt 아니면, 충격부하 미생물이 뻤었는것 같네요.. 핀플럭제거를 위해 침강제도 고려 함 해보심이... 어떨지..
님의 의견에 한표! 스컴은 스컴 이송 장치를 이용 농축조로 이송 하셔요. 반송하면 반복 됩니다.