가스 노후 국가 인프라 리폼/재시공/해체 개념으로 100년+@ 개념으로 관리하고 있습니까?-국민신문고 한국가스공사 답변-
개인적 질문내용...
가스 노후 국가 인프라 리폼/재시공/해체 개념으로 100년+@ 개념으로 관리하고 있습니까?
현재 대한민국 노후 인프라 붕괴 되고 있습니다.
처음에는 쉽게 인프라 구축했으나? 지금 대한민국 인프라 노후 때문에 리폼/재시공/해제 선택을 해야 하는 상황 상태입니다.
핵심은 노후 인프라 무슨 개념으로 관리할 것입니까? ( 제목에 있는 것처럼 선택의 길에 있습니다.)
답변 잘 부탁드립니다. 궁금해서 문의합니다. 왜 자료가 없어서요....
처리기관한국가스공사 (한국가스공사 감사실 청렴감사부)처리기관
접수번호2AA-2312-0475030
접수일시2023-12-13 10:16:21
담당자(연락처)한국가스공사 (053-670-0828)
처리예정일2023-12-21 23:59:59
1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(신청번호 1AA-2312-0469297)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.
2. 귀하의 민원내용은 " 한국가스공사 가스배관 관리"에 관한 것으로 이해됩니다.
3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.
ㅇ 천연가스배관의 수명
- 천연가스배관의 수명은 사용기간 보다 배관 손상이나 점검 및 보수 등 건전성 유지를 위한 관리수준에 따라 좌우되며, 천연가스배관의 대표적인 설계기준(미국규격)에 "적절히 유지보수 할 경우 반영구적 사용이 가능"하다고 명시하고 있습니다.
ㅇ 장기운영배관의 건전성 유지 및 관리
- 배관부식 예방을 위해서 방식(부식방지)설비 운영 및 주기적으로 방식상태를 점검하고, 외력에 의한 배관손상 예방을 위해서 1일 2회 배관순찰을 통해 배관을 상시 감시하고 있으며,
- 배관부식 및 외력에 의한 손상부 확인을 위해 자체개발한 검사로봇을 10년 주기로 배관내부에 직접 투입하여 배관검사(ILI)시행하고 손상된 배관은 보수 또는 교체하여 배관건전성을 유지 및 관리하고 있습니다.(* ILI : In-Line Inspection)
ㅇ 배관 안전성 검증
- 법에 따라 장기운영(15년 이상)배관은 배관건전성관리 계획을 수립·이행하고, 5년마다 건전성관리 이행결과를 한국가스안전공사가 확인하여 배관 안전성을 검증받고 있습니다.(* 관련근거: 도시가스사업법 제17조의4(도시가스배관의 안전관리))
4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 공급진단부 박호진 차장(053-670-6614)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.
5. 그 동안 답변을 기다려주셔서 감사드리며, 국민신문고에서 신청하신 민원은 답변확인 후 만족도 평가가 가능하오니 민원서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 참여 부탁드립니다.
감사합니다.