앞 사진은 문제이고 뒷사진은 풀이입니다...뒤에 3번문제 단락전류에서 제가 동그라미 친 77kv가 어디서 나왔는지 궁금합니다(아마도 변압기 2차에서 나온거라 생각되는데 이유가 궁금하네요...
첫댓글 변압기T2 1.2.3차중 2차측이 고장점에 연결된것이고 고장점측(2차측)전압이 조건에 보시면 77kv로 되있습니다
첫댓글 변압기T2 1.2.3차중 2차측이 고장점에 연결된것이고 고장점측(2차측)전압이 조건에 보시면 77kv로 되있습니다