[실기] 시험 준비 CT전류비계산과 차단기용량 계산기준은?
퐝망태 추천 0 조회 914 16.09.16 13:39 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.09.16 16:21

    첫댓글 사실 질문을 잘 이해 못해서,, 제가 질문을 이해한 대로 말씀 드리겠습니다.
    1. 과년도에 있는 문제인데, 39.67MVA로 나눴던 것 같습니다. 즉 계산값으로 나눠서 1.5배를 해준다음 탭설정값 구했던 기억이 나네요.

    2. 차단기 정격용량(=차단용량) / 단락용량은 말씀하는 것이 맞습니다.

  • 작성자 16.09.16 18:17

    감사합니다
    39.67에서나누어준것은저도봤습니다
    근데
    어디서변압기용량을선정하여
    40을기준으로구한것을어디서본듯하여질문드리는겁니다
    예로
    변압기선정을40으로정해도39.67로계산하는건가요
    질문의요지는40으로계산하면틀리냐는겁니다

  • 16.09.16 19:51

    일반적으로는 39.67로계산합니다.
    문제에서 표준용량으로 구하라는 것은 본적이 있습니다.

    변압기표준용량이 40짜리는 없습니다.30다음에 50입니다.

  • 작성자 16.09.16 21:23

    답변감사합니다
    그런데1MVA이하의비교적소형인변압기의일반적인표준용량은님의말씀대로40짜리가없고
    3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 KVA가 있지만
    1MVA를넘어서면 단위가커지기때문에종류가좀더 다양해집니다
    MVA단위의대형TR은 15, 20, 40, 80, 100MVA등소형과는다른용량을 현장에서도많이보아왔습니다

  • 16.09.16 21:25

    @퐝망태 네. 맞습니다.^^