 질문&답변 BCD값을 PLC 디지탈 입력으로 ?
한얼 추천 0 조회 348 09.09.10 15:18 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 BCD 4자리 같은 경우 WORD 로 TOUCH 로 DISPLAY 하시면 되고여.....예 MW10는 -> M10.0 ~ M10.3 (100) M10.4 ~ M10.7(1000) M11.0 ~ M11.3(1) M1.4 ~ M1.7(10) 이런 식으로 4BIT 로 숫자를 0~9 까지 표현할수 있고 조금 만 생각하시면 PROGRAM 하시는데 어려움 없을 겁니다.

  • 작성자 09.09.11 10:01

    감사합니다

  • 10.12.25 21:57

    안녕 하십니까? BCD를 Interger로 Transfer 하시면 됩니다. PLC내에서 변경 하시고자 한다면 BTI(BCD Transfer Integer)라는 명령어를 사용 하시면 됩니다...www.s7control.co.kr...감사합니다