★ 검측업무
1. 73층 Cab le tray 및 Duct 설치공사 검측
* 범위 : 레지던스 전기실 및 내/외주부
* 결과 : 재 검측 받기로 함
- 전기실 접지함 Tray : dwg'에 표기 않됨
- Tray 연결부위 접지 빠진곳 다수 재 시공 요청
- EPS내 Dwg'과 시공상태 맞지않아 확인 요청
- 북쪽 기계실 MCC판넬과 연결시공 상태 재 확인 요청
- 동쪽 기계실 MCC판넬 Tray 일부 시공 안되어 확인 요청
- 남서 코너 복층구간 Dwg' 없는시공 확인 요청
* 입선 및 결선상태 구분하여 검측 예정
★ 인수검사
* 레지던스 : 46F,52F 전등 입선용
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON RD 300X50=1500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON WH 300X50=1500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON BK 300X50=1500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON GN 300X50=1500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON BL 300X20=600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON YL 300X20=600M
* 호텔
- 매입형 시스템박스
규격 : 290X140X69
수량 : 20개
용도 : 객실바닥배관용
* 경관조명
- 광섬유 Fiber USHIO 15M 712EA
- Fiber facade lens EL-1 선단기구 55¢ USHIO 864EA
- Fiber facade lens separate EL-1선단기구(3단분리)55¢ USHIO 50EA : 좁은공간 장착시 분리하여 Insert 시공
- TFR-CV 3C*6SQ LS 1000M
- TFR-CV 3C*6SQ GAON 1200M