회람
대상: 각 부서장(전직원)
제목: 2025년도 이대목동병원 수전설비 정기검사 및 안전진단에 따른
내용
1. 관련근거
정전 알림
전기안전관리법 제11조(정기검사), 동법 시행규칙 제8조1항에 의거.
1. 검사일시: 2025. 08. 24.(일요일)/(08:00~13:00 약 5시간 예정).
2. 검사기관 : 한국전기안전공사 서울서부지사.
3. 검사장소 : 병원동 지하1층 전기실/MCC-B관 지하 1층 전기실.
4. 정전안내
가. 정전구역 및 의료장비
1) 병원동 및 MCC-B관 냉방 및 공조용 동력 (3층 구 수술실 2,3,4,5,6,7번방 스탠드 에어컨 포함), 기계식 주차타워, 병원동 9층, MCC-B관 1~10층 (38병동 및 장례식장 제외). 2) 사용불가 의료장비: 1층 영상의학과(3,6,7,8번 촬영실) 치료방사선과, 핵의학과, 혈관조영실, 3층 심혈관조영실, MRI실 1~4실, 2층 PET-CT, 별관1층
CT실, 병원동 1층 CT촬영 1,2실, 응급 CT, SPEC-CT,
나. 순간정전 횟수: 검사 시작 전 1회 및 완료 후 1회 총 2회.
5. 무정전 구역: UPS(무정전)전원 공급부서 및 장비.
6. 자율절전 당부: 당일 모든 근무부서는 비상발전기 발전 전원을 공급함으로 최대한 절전을 시행해 주시기를 당부 드립니다.
7. 특기사항
가. 응급실은 일반 진료만 가능하고 대형 의료장비(MRI, CT, ANGIO, X-RAY 등)은 사용할 수 없음.
나. 당일 PC 작업 시에는 순간정전으로 인한 데이터 손실을 방지하기 위하여 점검시간 동안 수시로 데이터 저장하시기 바랍니다(최대한 검사 시간에는 병원 운영의 필수 진료 및 업무 외에는 가능한 전력 사용을 자제해 주시기 바랍니다).
다. 당일 검사 중 엘리베이터 이용객 안전을 위하여 제한적으로 운행됩니다.
라. 정기검사와 관련하여 순차적 모든 부서에 직접 방문하여 상세 설명 예정입니다.
8. 기타 문의사항
시설팀 전기담당 백경도 구내) 5674
시설팀장 이한우 구내)5661
2025. 07. 24.
첫댓글 네 알겠습니다