사진이 많아 보기 힘드실텐데 앞에 2장은 문제가 이런식으로 흘러가고있다 참고용으로 보시면 되시고마지막 사진에 차단기의 단락전류를 구하는 식에서 자주 본적 없는 식이라 질문드립니다. 식이 어떻게 저렇게 나왔는지 알려주실수 있으시나요?
첫댓글 저항이 병렬일때 계산하는 식 입니다.260은 조상기와 3차측 %X인데, 차단기쪽을 구하자면 그 반대편 저항을 분자에 두고 계산을 한 거예요.병렬저항 1옴과 2옴이 있을 때 1옴에 걸린 전류를 구할 때 2/(1+2) 하는 갓 처럼요
아하 감사합니다. 혹시 그 밑에 154로 환산하는것은 차단기 측이 154니까 154고 77은 2차측인데 그럼 323.2A 가 2차측의 단락전류인가요?? 음.. ㅠㅠㅠ 제가 말 하고도 무슨 질문을 드리는지 모르겠네요
차단기의 단락전류를 일반공식에 적용하면 안되나요?Is=100/232 × 100×10의3승/ 루트3×154=161.6 암페어즉, 답은 똑같이 나옵니다.
첫댓글 저항이 병렬일때 계산하는 식 입니다.
260은 조상기와 3차측 %X인데, 차단기쪽을 구하자면 그 반대편 저항을 분자에 두고 계산을 한 거예요.
병렬저항 1옴과 2옴이 있을 때 1옴에 걸린 전류를 구할 때 2/(1+2) 하는 갓 처럼요
아하 감사합니다. 혹시 그 밑에 154로 환산하는것은 차단기 측이 154니까 154고 77은 2차측인데 그럼 323.2A 가 2차측의 단락전류인가요?? 음.. ㅠㅠㅠ 제가 말 하고도 무슨 질문을 드리는지 모르겠네요
차단기의 단락전류를 일반공식에 적용하면 안되나요?
Is=100/232 × 100×10의3승/ 루트3×154=161.6 암페어
즉, 답은 똑같이 나옵니다.