8번 2 코일통과수량(L/min)을 구하라
-코일통과수량 풀이 203000W/1000//4.2(12-7)=4263L/s=255.780 L/min 와 같은 계산과정이 맞는 지 검토 부탁합니다.
코일냉각열량 203000W, 냉수입구온도7, 출구수온 12
※풀이과정=203000W x 3.6kJ/h/1W / 4.2kJ/kg.K x (12-7)K =34800kg/h(L/h) x 1h/60min = 580L/min
첫댓글 네.....코일부하 W를 계산하는 방법은 크게 2가지가 잇습니다..1) W를 1000으로 나누어,,,,kW로 계산하는 방법...kW=kJ/s 2) W를 1000으로 나누고 3600을 곱하여...kJ/h 로 계산하는 방법...2가지 풀이법이 모두 적합하며...답도 같고요...시간 단위에 따라 적합하게...또는 2가지 중에서 본인에게 편한 방법을 익히세요......
첫댓글 네.....코일부하 W를 계산하는 방법은 크게 2가지가 잇습니다..
1) W를 1000으로 나누어,,,,kW로 계산하는 방법...kW=kJ/s
2) W를 1000으로 나누고 3600을 곱하여...kJ/h 로 계산하는 방법...
2가지 풀이법이 모두 적합하며...답도 같고요...
시간 단위에 따라 적합하게...또는 2가지 중에서 본인에게 편한 방법을 익히세요......