수전설비에서 접지선굵기 선정하는 문제입니다.
접지선굵기를 구할 때 0.0496 X 정격전류 식을 대입해서 구한다고 알고 있는데, 어떤분은 온도에 따라서 0.0516 X 정격전류 식을
써야 한다고 하시더라구요
또 어떤분은 내선규정이 바뀌었기 때문에, 0.0496 X 정격전류 식을 쓰는게 맞다고 하시고..
어떤식이 정확히 맞는지 알 수 있을까요?
아, 그리고 문제에 나온것처럼 온도상승식으로 계산과정까지 다 써줘야 하는지 궁금합니다
답변 부탁드립니다
첫댓글 내선규정이 2016년 개정 되었고,변경된 규정에따라 현재는,0.0496을 적용합니다.위 식의 0.008로 시작하는 식에,관련 숫자를 다 입력하면,0.0496 나옵니다.0.0516은 변경 전 과거규정 입니다.출판사가 실시간 업데이트 해야하는데.게을러서 가끔씩 놓칩니다.
온도상승률을 130도로 대입해서 풀어보세요 0.0496in나옵니다
그냥 저 온도상승식 그대로 대입해서 SLOVE기능으로 푸세요 !!!
답변 해주신 모든분들 감사드립니다 ^^
곱하기 1.5빼먹으신듯