1,2번에 차단기정격전류와 선로개폐기의 정격전류 구하라인데
1번은 정격차단전류구할때 V=정격전압을 사용하고
차단기 정격전류구할때는 V=공칭전압인건 알겠습니다.
(P.S 해설에보면 "차단기에 흐르는 전류는 변압기의 자기용량에 의해 흐른다.
따라서 이 전류를 기준으로 차단기의 정격전류를 산정한다 "는 무슨뜻인가요??)
그러면 2번의 선로개폐기의 정격전류는 왜 정격전압인 7.2KV를 사용해서 구하지 않는건가요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 일단, 표에서 66KV에 대한 차단기의 정격전압은 72KV가 아니라 72.5KV입니다. 수정되어야 할 부분인 것 같습니다.정격전압을 대입하는 것은 차단기입니다. 일반, 개폐기에서는 정격전압을 대입하지 않아도 됩니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
일단, 표에서 66KV에 대한 차단기의 정격전압은 72KV가 아니라 72.5KV입니다.
수정되어야 할 부분인 것 같습니다.
정격전압을 대입하는 것은 차단기입니다.
일반, 개폐기에서는 정격전압을 대입하지 않아도 됩니다.