1.일반장소에서 감전 시 인체 안전(접촉)전압은-IEC(국제규격)에서 50V로 규정
2.기기의 정격전류를 초과하여 그 시간의 합이 기기손상방상 자동차단하는 전류는? 과부하전류
(기기에 대하여는 그 정격전류, 전선에 대하여는 그 허용전류를 초과하여 흐른 시간의 합이 기기나 전선을 보호하기 위해 자동차단하는 전류이다.)
3.과전류-과부하전류의 단락전류
4.단락전류-전로의 선간 Impedance가 적은 상태로 접촉 되었을 때에 발생하는 큰 전류(임피던스가 최소-전류가 최대로 흐를수있음)
5.노출도전성부분-충전부는 아니지만 고장시에 충전위험이 있거나 사람이 쉽게 접촉 할 수 있는 전기기기의 도전성부분
6.누설전류-전선의 절연체나 애자,붓싱,스페이서 등 전로 이외의 부분에 흐르는 전류, 정전용량에 의함
7.등전위 접속-등전위를 얻기위해 전선간을 서로 접속하는 것
8.대형전기기계기구-소비전력이 3kw 이상의 가정용기계기구
9.본질안전방폭구조-운전중 도는 사고시에 불꽃,아크,열에 의해 폭발성가스에 점화되지 않는 것이 점화시험등에 의해 확인된 구조
10.사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 장소-옥내:바닥에서 1.8m이하/옥외:지표상 2m이하인 장소
기타:계단의 중간,
11.雨線 내 - 옥측의 처마 선단에서 연직선에 대해 45도 각도 선내의 부분, 비를 맞지 않는 곳
12.접촉전압 - 지락이 발생한 금속체외함 등에 인축이 닿을 때 생체에 가해지는 전압
13.정격차단용량-과전류차단기가 정해진 조건에서 차단 할 수 있는 차단용량의 합계(고압은 MVA, 저압은 KA로 표시)
14.직접매설식 -트러프등에 케이블을 넣거나 컴바인덕스케이블을 사용하여 포설하는 방식
15.한류휴즈 -단락전류를 신속히 차단하고 그 값을 제한하는 퓨즈. 따라서 기기나 전선에 단락전류에 의한 전자력이나 joule열(I2승t)에 의한 발열을 억제한다.
16.전력퓨즈의 차단특성-과부하전류나 과도 서지전류에 동작하지 말 것(비한류성-전차단시간 0.65헬즈,아크시간 0.55헬즈/한류성-전차단시간 0.5헬즈)
11.단락전류 계싼 - 목적:고장전류를 신속하고 안전하게 제거하기 위한 차단기 차단용량 선정과 기기나 선로는 단락전류에 열적,기계적으로 견디는 강도계산에 필요함(%Z:선로의 전압강하와 인가전압과의 비를 백분율로 표시한것
계산순서 : 기준용량으로 환산-impedance map 작성-고장점 단락전류계산-차단기 단락용량 산정
단락전류 감소 방법 :TR 2차측 단락전류가 지나치게 큰 경우예 배전전압을 높이거나(P=VI), 변압기를 분할하여 공급
12.%Z란 선로의 전압강하를 인가전압으로 나눈 백분율