• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
전기시설관리_정보공유
 
 
 
카페 게시글
Q&A 게시판 Q, 수도관, 수격작용과 소음 세대민원 그리고 엘리베이터 소음
전기기사로 추천 0 조회 719 16.01.29 03:47 댓글 15
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.01.29 22:06

    첫댓글 고생이 많으시네요. 공교롭게도 어제 제가 있는 곳에도 옥상 저수조의 수격방지기가 동파돼 옥상부터 지하층까지 계단을 타고 계곡을 이루었네요.^^ 수격에 의한 충격 소음이란 건 세대에서 들리는 소리인가요? 아니면 급수 배관 자체의 진동 같은 건지? 급수 방식이 어떻게 되는지 모르겠습니다만, 옥상 저수조 방식이라면 배관 소음은 대부분 전자변의 작동 불량일 경우가 많았던 터라 같은 방식이라면 참고하시고요. EV 소음은 관리업체에 맞기시는 게~^^;
    딸칵거리는 소리라면 로프 부딪히는 소리는 아닌 것 같네요. 로프는 텅, 텅 거리면서 소리가 꽤 크게 나고요~

  • 작성자 16.02.24 23:04

    앗~ 반가운 글이네요
    못쓰겠네님 댓글 너무 고맙습니다.
    아 그렇죠 그 내용을 언급하지 않았군요
    저희쪽은 부스터방식인데요.
    세대 상수도 수직배관 직경이 다소 가늘어서
    유속이 좀 빠른편이구요.
    즉, 지하수조에서 부스터 펌프설비로 생활용수를
    밀고 그 압력유지에 의해 각 동 세대로 공급됩니다.

  • 작성자 16.02.24 23:05

    에효~~~
    수격 소음은 당연 세대에서 들리는 소리죠.

  • 작성자 16.02.24 23:10

    하지만 험하고 힘들어도 일단 맡은일,
    애써볼려구요. 어제는 발전기 정기
    점검운전 했는데 엔진 라지에다쪽 부동액이 바닥에
    계속 흐르는 상태라 이것 수리보수를 할 예정입니다.

  • 작성자 16.02.24 23:11

    수격방지기 땜에 고생이 많으셨네요
    이 부분이... 동결 동파될 수 있는데
    그 원리가 궁금합니다.

  • 작성자 16.01.30 09:38

    그러고 수격방지기 교체후 직원에게 지하에
    메인밸브 열라고 하고 지켜보았는데
    세대 수도 공급이 되면서 물이 차올라 공기빠지는
    소리가 아주 선명하게 들리더군요. 이렇게...
    소음이 들리니 소음 민원이 생기는가 싶고
    이다음에는 그런 민원에 대해 좀더 자세히 설명할
    수 있겠다싶었습니다. 입주 아주머니들 이웃과
    비교하며 저집에서는 안난다 그런데 우리집은
    소리가 크다 혹은 전에는 안났는데 이러면 좀더
    적극 대응해야겠지요.
    관련 사항 설명도 해주고
    그런건 느낌일 수도 있다 이런식으로요 ㅎㅎ
    세대 들러보면 재미도 있습니다.
    대화가 막히는 경우도 있지만, 대체로 협조적이고...
    우리의 노력으로 그분들이 평안히 생활할 수

  • 작성자 16.01.30 09:50

    있을거라 생각하니 약간의 보람? ㅎㅎ
    못쓰겠네님도 마찬가지시겠죠?
    기왕 할거면 즐겨버려야지요
    힘냅시다~!!! 내삶에 열정 빼면 시체다~ 아자아자~~~ㅋㅋ
    그나저나 오늘은 휴일인데
    마음속에 할일은 많군요. 발전기 부분 중
    ATS 자료 구해서 간단한 도면 하나
    그려봅니다. 곧 도면 하나 올려보겠습니다.
    못쓰겠네님 편안한 휴일되십시요

  • 16.01.30 19:21

    아파트 위탁 관리는 대게 2년 단위로 계약이 되더라구요. 별다른 문제가 없으면 계속 연장되거나
    위탁사가 바뀌어도 고용 승계는 되는 편인 것 같은데, 계약 자체보다는 아파트에 직원이 계속 바뀐다는 건
    직원 상호간이든, 동대표 또는 악성 주민이든 문제가 있는 경우가 많은 것 같습니다.
    말씀대로 짧은 계약 기간은 시설 관리상의 장기적인 방향을 세우기도 쉽지 않고,
    또 있는 동안만 자리 보전하고 가자는 생각도 실제로 많은 것 같고요.
    그럼에도 1년이든, 2년의 계약 기간이든 해야 할 건 하는 책임감을 가지는 자세는 스스로에게도
    도움되는 자세라고 생각합니다.

  • 16.01.30 19:21

    저도 아파트로 넘어 오면서 별별 사람 참 많이 겪었네요. 냉정히 말해 세상은 친절한 것 같지는 않지만,
    그런 세상에 대해 친절한 태도를 선택하는 건 본인의 몫인 것 같습니다. 그런 태도로
    전기기사로님 말씀처럼 기왕 할 거면 즐겨버리는 자세로 좌충우돌하면서 한 번 가보는 거죠 뭐^^
    제가 있는 곳은 복도식으로 된 곳이 몇 동 있기도 하고, 강을 끼고 있어 바람이 장난이 아닌데,
    지난 주말부터 비상 출근까지 해가면서 수도계량기 동결, 동파, 우수관 동결, 세탁배수관 동결 등등
    일주일 내내 피곤한 날들이었네요. 하지만 님말씀처럼 힘낼려고 합니다!!!

  • 16.01.30 19:22

    발전기는 배터리뿐만 아니라 오일, 필터, 부동액 등등 소모품도 정기적으로 교체하면서
    그때그때 미비한 부분은 업체에 수리를 맡기시는 게 좋을 것 같고요.
    수격방지기는 사실 몇 해 전 추웠을 때도 동파된 적이 있어 어느 정도 보온을 해 놓은 상태였는데도,
    이번에 워낙 추워서인지 동파된 곳이 또 생겼네요. 차후에 보온에 더 신경 써야 할 것 같습니다.

  • 16.01.30 19:24

    동파된 수격방지기입니다.

  • 작성자 16.02.24 23:17

    아... 예, 못쓰겠네님, 진솔하신 댓글 너무너무 고마운 마음입니다. 용기납니다.
    수격방지기가 거이 비슷비슷하군요. 저희도 거의 같은 것입니다. 금이 간게 완전 동파 맞죠!!! 저희도 완전 금이 가서 줄줄새나와서
    계단 몇층에 물이 흘러내렸고, 좀 다급해서 경비실 지시해서 청소아줌님들 불러서 퍼닦으라 하고

  • 작성자 16.02.24 23:18

    덕분에 상수라인 원리도 좀 생각해봤네요. 세대 입구의 수도계량기 전단 감압변도 그 기능을 이해하겠구요.
    조금 고생했지만 까짓 몸이 약간 고달팠어도 얻는게 많았습니다.
    그날 아침에 제가 안전교육도 했었는데, 일하면서 지켜야 할 안전수칙도 같이 생각해보면서...

  • 작성자 16.02.05 07:30

    못쓰겠네님,
    발전기 돌려보니 잘 돌아갑니다.
    냉각수 라인에 볼밸브 열고...

    그리고 냉갓수 계통, 부동액 포함
    윤활유 계통
    또 에어흡입계통 필터 등 교체할려구요
    견적 받았습니다. 150내외라 입찰안붙이고
    연휴 지난 뒤, 기안해서 수의계약으로 진행할겁니다
    고맙습니다~

  • 작성자 16.02.05 07:36

    한가지, 발전기 가동시 연기 역류가 있는건지
    지하 발전기 실내가 가동 초기에 연기로
    가득찼거든요. 메케~ 한 냄새~~~
    환풍기 틀고 해서...
    나아지긴 했어요. 풍도가 새는건지...
    초기에는 이런 현상이 나타나기도 하나요?
    바깥에 풍압에 의해 딸칵~ 하고 열리는 스크린 막이도
    잘 열리던데요...
    담주에 또 잘 살펴볼까 합니다.
    오일교체시 그쪽사장한테도 물어봐야겠죠
    못쓰겠네님,
    힘내시고 고운 연휴 행복하게 잘 보내시길요~

최신목록