출처: (전국단체)온누리 환경연합 중앙회 원문보기 글쓴이: 이대근
가. 목 적 | 화학물질과민증의 일종인 새학교증후군(Sick School Syndrome)의 원인물질로 알려져 있는 폼알데하이드는 학교의 신축, 개축, 보수 등의 공사나 가구, 컴퓨터 등에서 방출되며, 자극성 냄새로 인하여 불쾌감, 두통 등을 일으키므로 이를 관리함으로써 학생과 교직원의 건강을 보호하는 데 있다. |
나. 유지·관리 기준 | 80(㎍/㎥)이하 【 학교보건법시행규칙 제3조제1항제3의2호, 별표 4의2】 |
다. 정기점검
| 검사 사항 | 검사방법 | 검사 횟수 | 적용 시설 | 검사 기관 |
| 폼알데 하이드 (HCHO) | 현장 직독식 측정(단, 필요시 주시험방법인 2,4-DNPH 유도체화 HPLC 분석법으로 측정) | 상‧하반기 각각 1회 이상 | 모든교실 | 학교 전문기관 |
라. 측정절차 | ■ 1) 측정지점은 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 교사내에서 오염도를 대표할 수 있다고 판단되는 교실을 선정한다.
■ 2) 선정된 교실내의 창과 문을 열어서 교실의 농도를 외기농도와 동일한 정도로 하기 위해서 30분간이상 환기를 한 후에 개방한 곳을 모두 닫아 밀폐하고 5 시간 이상(실내온도 20℃이상)을 유지한 후에 학생이 없는 상태에서 측정한다. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| (1) 30분 이상 환기 | (2) 5시간 밀폐 | (3) 시료채취 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 시료채취 시작 | 시료채취 종료 |
| ■ 3) 시료채취 위치에는 직접적인 발생원이 없고 대상시설의 내벽 및 천장으로 부터 1m 이상 떨어진 곳을 선정한다.
■ 4) 실내에 자연환기구나 기계환기시스템이 설치되어 있을 경우, 각각의 급배기 시설로부터 최소 1m 이상 떨어져서 측정하도록 한다.
■ 5) 학생들은 주로 앉아서 학습하므로 호흡하는 높이인 바닥면으로부터1.2~ 1.5m 범위내에서 수행한다. ■ 6) 현장직독식으로 측정할 때 기기의 작동은 사용하는 기기의 사용설명서에 따르며, 일정주기별 측정치를 평균값을 산출한다.
■ 7) 현장직독식측정기로 값을 확인하며 기준을 초과하거나 정확한 측정값이 필 요한 경우에는 주시험방법인2,4-DNPH 유도체화 HPLC 분석법으로 측정한다. |