제가 일하는 처리장주변에 작은 간이마을오수처리시설이 몇개있습니다.
그중 3군데가 2010년부터 공공하수도에 포함이되어 올해 개선방안을 강구해 시설보강작업을 한다고 합니다.
한마디로 2010년부터 처리장과 같이 분기별 채수도 해간다는 겁니다.
그동안 간이마을처리장은 일주일에 2~3번 가끔 스크린청소 해주고 기계설비나 전기설비 점검만 해오고 한달에
한번씩 채수해서 자체분석해왔습니다. 하지만 이제 일반점검만 할수없게 생겼습니다.
저희 처리장 사람도 몇명없는데...거리도먼 이곳을 매일매일 신경써주기는 정말 힘이듭니다.
모두 처리용량이 일 10~25톤 미만들인데 우선
(1번) 간이마을 처리장은 MBR공법
침사 및 스크린을 거쳐 →유량조정조로 → 무산소조 →호기 MBR조로 이동하여 →처리수조
위와 같이 처리장처럼 있을거 다있고 처리도 잘될거 같지만 실제로는 10평도 안되는 공간에 정말 조그만하게 다닥다닥 허접하게
지어져 있으며 메뉴얼엔 생물학적공정과 막분리 공정을 이용하여 처리된다고 하지만................
호기조에 슬러지하나 없고 막도 솔직히 미생물이 있는지 없는지도 모르겠습니다.
제가 보기엔 유입수 들어가서 스크린거치고 그냥 송풍기때문에 폭기만 하고 여러공정 거쳐서 그냥 방류되는것 같습니다.
어쩔때는 방류수보다 유입수가 더 수질이 좋을때도있습니다. (대체로 어느정도는 신기하게 처리되긴합니다.)
(2번) 간이마을 처리장은 고급산화 복합수처리기술 공법입니다.
이름도 복잡한 처리시설인데 ..뭐 메뉴얼 대로는
유입→침사조(스크린)→침전분리실→유량조정조→ 접촉폭기실→침전조→간접산화조 (JWP장치(직접산화)→방류조
이런구조로 되어있습니다. 이중간에 침전조에서 슬러지 반송해서 접촉폭기실로 간다고 되어있는데 ......................
현실은 허접한 스크린거쳐 침전분리실거쳐...이것도 허접....접촉폭기실(이안에 양파망같은데에 담체비스무리한게 있는데 미생물은 없어보입니다. 물론 슬러지도 없구) 에 들어가서 폭기만 오질나게 하다가 침전조거쳐 .... 간접산화조 JWP이건 무슨이유에선지 저희가 몇년전에 인수인계받기도 전에 막아놓고 쓰지않고 있습니다.저희도 그래서 쓰지않아요.
여기도 어설프게 처리는되는데 말그대로 어설픕니다. 믿을수없지요
다른건 그렇다쳐도 대장균이나 SS처리가 더욱 시급합니다. 간단한 개선방안과 추가할시설을 가르쳐주세요 ^^;;
첫댓글 MBR 막분리 공법같은경우에는 제가 군대에서 저희 공정도 막공법이라서 좀 경험해보았지만....미생물 없어도 처리 엄청 잘되든데요~~막거쳐서 뽑아내는 물이 꺠끗하더라구요...근데 막에서 뽑는 호수나 막이 찌저질경우는 슬러지랑 섞인물이나가죠~~ 주기적으로 역세척도해야하구요.....막분리공법이 정말 잘되면 일 할게없던데요 ㅋㅋㅋ 저희도 미생물 없었음..ㅋㅋ 근데 방류수보면 깨긋함..신기했어요