첫댓글 배선용 차단기 정격 외우셔야 합니다 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 175200 250300 350
감사합니다!
부하의 성질을 보시고 차단기 정격전류를 택하셔야 합니다. 전동기 부하의 경우는 기동전류가 매우 크므로 허용전류<차단기 정격전류 입니다.일반 부하의 경우는 차단기 정격전류<허용전류 입니다. 해당 문제는 일반부하가 주어져있습니다.
그렇다면, 배선용 차단기 정격전류를 안구해도 되는거 아닌거요 ??
첫댓글 배선용 차단기 정격 외우셔야 합니다
15 20 30 40 50 60 75
100 125 150 175
200 250
300 350
감사합니다!
부하의 성질을 보시고 차단기 정격전류를 택하셔야 합니다.
전동기 부하의 경우는 기동전류가 매우 크므로 허용전류<차단기 정격전류 입니다.
일반 부하의 경우는 차단기 정격전류<허용전류 입니다.
해당 문제는 일반부하가 주어져있습니다.
그렇다면, 배선용 차단기 정격전류를 안구해도 되는거 아닌거요 ??