A형 문제 기준입니다. 저도 뭐라고 썼는지 기억 안나는 문제가 많아서 ㅠㅠ
빨강 > 틀림
파랑 > 애매함
검정 > 정답
1.(4점)
틀림 (답 : 시공상세도)
2.(5점)
송전계통 중성점 접지의 목적
보호계전기 동작 확실
이상전압 억제
절연레벨 경감
3.(5점)
1) ACSR 강심 알루미늄 연선
2) CNCV W 동심중성선 수밀형 케이블
3) FR CNCO W 동심 중선선 수밀형 저독형 난연 전력 케이블
4) LPS
5) VCT
4. TN-C 방식 외부회로 그리기(틀림, 정답 모름, 제보바람)(5점)
5.(12점)
가. 1종(10옴) 1종(10옴) 3종(100옴)
나. 단로기 /차단기 /과전류 계전기 /계기용 변압기 /피뢰기
다.
1) 75 A (답 : 2.55A)
2) 111.58 kVar(답 : 92.99kvar)
라.
1) 피뢰기 정격 7.2kV(답 : 7.5kV)
2) 피뢰기 방전전류 2.5KA
마. DC 목적 - 콘덴서의 충전전류를 방전하여 감전위험으로부터 인명을 보호
(답 : 개방시 콘덴서의 잔류 전하를 방전)
6.(6점)
저압 네트워크 (수전) 방식
1) 계통 신뢰도가 높다
2) 공사비가 무척 많이 든다.
3) 부하증설이 용이하다.
4) 빌딩이나 아파트 같은 인구 과밀도 지역에 적합하다.
7.(5점)
2000/5 변류기 선정
8. (5점)
15A 2회로
9.(8점)
Y - 183.7 [uf]
델타 - 61.23 [uf]
델타결선이 유리(Y결선에 비해 필요한 용량이 3분의 1수준이므로)
10.(5점)
F=EBSD/UN= 6976.74[lm]
11.(6점)
25스퀘어 (답 : 16 스퀘어)
12.(4점)
AND 게이트, 모양은 반원 길쭉이
13.(6점)
> 역률이 없어 논란이 있었으나 과년도 문제에서 고압 수전에서의 변압기 용량은 KVA로 쓰는 것임을 확인
1) 50KVA
2) 60KVA
3) 84.62KW
14. (5점)
동작설명A가 닫히면 T1이 여자되고 1초 있다 T1이 켜져 x가 켜지기 때문에 PL이 동작했다가 1초 뒤에 T2가 켜지므로 Pl이 꺼진다. (답 : 쓴 설명 + 1초 점멸깜빡이 반복 회로)
15. (5점)
할로겐 램프 (답 모름, 제보바람)
장점
1) 연색성 좋다
2) 효율이 좋다 (효율 좋다는 말이 없음 ㅜㅜ)
3) 수명이 길다
이용하는 장소
1) 공란 (정답 : 상점 백화점 등의 스폿 라이트)
2) 공란 (정답 : 가정용(욕실 등))
16. (5점)
2.19[V/Cell]
(답 : 2.18[V/Cell], 난 진짜 바보인가 계산 다해놓고 2.18181818나오는데 왜 반올림했지?
진짜 이해가 안되네.ㅜㅜ)
17. 총 설비용량, 각 수용가의 최대수용전력, 부하의 최대 수용전력(5점)
18. 일반 급속 부동 세류충전(4점) (여기서 바보짓 2. 보통충전인데 왜 일반충전ㅋㅋ 빡친다. 보통충전 대신 부동충전 쓰신분들도 정답입니다.)
과년도를 토대로 많이 나온 시험이라 이번은 난이도가 약했습니다..
할로겐틀린말 있기때문에 점수0점처리되요
글치만 걱정마세요 계산해보니깐61점합격이시네요
전53점이요ㅜㅜ 이제실기2번남앗네ㅋㅋ
아슬아슬한 것 같아서 채점관분들이 얼마나 점수를 후하게주시나에 달렸네요 ㅠ
5번 문제에 (다)(라)는 문제가 2개 잖아요 1개씩만 맞추면 점수가 어떻게 들어가는지 아시는분.. 부분점수라도 있나요..
9번에 단위는 UF아니였나요..
마이크로패럿 맞습니다! 제가 쓰다보니 실수한 것 같아요
CT비 2000:5였나요 전 200:5 나오던데
지금 문제가 잘 기억나지 않아서 재계산이 힘든데 아마 2000/5 가 맞을겁니다!
9번 문제는 C값(정전용량) 구하는 문제라 단위가 [㎌] 아닌가요? 저는 그렇게 봤는데...
마이크로패럿 맞습니다! 제가 쓰다보니 실수한 것 같아요
와이델타 계산이요 저거확실한건가요 소수점이저랑달라서 저거에달려있는데..
지금 문제 기억이 잘 안나서 검산이 힘들 것 같아요 ㅠ