원장님! 안녕하십니까?13-6번 전압강하율 계산 이해가 안되어서 도움 구합니다주변전실에서 110V로 보내 2.72V 전압강하되었다면 수신단전압은 107.28V 가 되므로 전압강하율 계산시 2.72/107.28 = 2.54% 로 적용해야 하는 것 아닌지요?전압강하 3% 적용시에는 송신단 전압을 110V 적용하여 계산했는데 전압강하율 계산시에도 송신단전압을 그대로 적용해서 이해가 안갑니다.
첫댓글 강하율은 (송전단-수전단)/수전단 으로 합니다.수전단의 정의를 어떻게 하느냐에 따라 다르게 보여집니다.혼동이 되실 텐데...통상적 110, 220, 380 등은 부하의 정격전압으로 해당 값을수전단으로 보시면 됩니다.
예 그렇게 알고 적용 하겠습니다답변 감사합니다
첫댓글 강하율은 (송전단-수전단)/수전단 으로 합니다.
수전단의 정의를 어떻게 하느냐에 따라 다르게 보여집니다.
혼동이 되실 텐데...통상적 110, 220, 380 등은 부하의 정격전압으로 해당 값을
수전단으로 보시면 됩니다.
예 그렇게 알고 적용 하겠습니다
답변 감사합니다