[실기] 타교재 질문 차단기의 정격 차단용량 -> 정격전압?? or 공칭전압??
frankman 추천 0 조회 1,098 19.07.22 22:24 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.07.23 00:23

    첫댓글 22×10^3×1.2÷1.1 이니 정격전압 쓴거 맞습니다

  • 작성자 19.07.23 06:46

    그래야 하는데.. (정격전압 이라면 24 를 대입해야 하는데??..)
    공칭전압은 22[kv], 정격전압은 24[kv] -> 실제 계산식에 반영된 값은 22[kv] 라서 헷갈립니다.
    계산기를 눌러보면 22가 맞는데.. 22는 공칭전압 이라서요.. ㅠㅠ

  • 19.07.23 09:14

    22×1.2÷1.1=24

  • 19.07.23 09:06

    안녕하세요...답변드립니다.

    공칭전압 22kv에 1.2/1.1이 곱해져 있습니다.

    1.2/1.1을 곱하여 정격전압이 된 것입니다.

  • 작성자 19.07.23 18:12

    아~~ 감사합니다. ^&^