두 문제의 상황이 같은 것 같은데 15번은 고장점 F2나 F3의 퍼센트임피던스 계산시 반대편에 있는 퍼센트임피던스는 왜 고려하지 않는 것인지 궁금합니다고장점에서 전원측을 바라봤을 때의 퍼센트임피던스를 구하는 것으로 알고 있는데 F2에서 퍼센트임피던스를 구하라고하면 F3쪽에 있는 200%과 110%를 병렬계산하고 600%를 직렬로 계산해 주어야 할 것 같은데요ㅠㅠ 답변 부탁드립니다
첫댓글 합성 %임피던스는 전력이 고장점 까지 오는 경로에 대한 %임피던스의 합입니다.15번의 경우 조상기에서 전력이 공급이 되므로 1차측 3차측에서 2차측으로 전력이 공급이 되므로,3차측과 1차측의 병렬로 합성임피던스가 구해지게 됩니다.5번의 경우 전력이 위에서 아래로 나려오는 F2 지점에서 F3 지점으로 전력이 공급되는 것이 아니므로F3의 합성 %임피던스를 구할 때 F2지점은 무관하게 됩니다.
첫댓글
합성 %임피던스는 전력이 고장점 까지 오는 경로에 대한 %임피던스의 합입니다.
15번의 경우 조상기에서 전력이 공급이 되므로 1차측 3차측에서 2차측으로 전력이 공급이 되므로,
3차측과 1차측의 병렬로 합성임피던스가 구해지게 됩니다.
5번의 경우 전력이 위에서 아래로 나려오는 F2 지점에서 F3 지점으로 전력이 공급되는 것이 아니므로
F3의 합성 %임피던스를 구할 때 F2지점은 무관하게 됩니다.