Ry2 계산시에 과전류계전기가 변류기 1차측에 있는데 변류비를 곱하는 이유가 궁금합니다
첫댓글 과전류계전기는 변류기 2차측에 연결됩니다.바로 1차측 전류를 받지 않습니다.따라서, CT 를 거치 변류기 2차 전류로 구합니다.
첫댓글 과전류계전기는 변류기 2차측에 연결됩니다.
바로 1차측 전류를 받지 않습니다.
따라서, CT 를 거치 변류기 2차 전류로 구합니다.