회사 내부에서 변압기에 아래의 사진처럼 S상에 접지가 연결되어 있네요.
왜 이렇게 사용하고 있는건지 알려주실 수 있나요?
1차는 22.9kVA 2차는 220V인데요. 아래 선처럼 S상에 접지가 연결되어 있습니다.
이 경우 지락이 되는 것이 아닌가요?
첫댓글 델타 결선 변압기는 2차측 한단자에 접지하는게 맞을겁니다.사용전압이 300v가 넘으면 혼촉방지판을 설치하고 따로2종접지를 하게 되어있구요.
델타나 V결선에서는 접지를 하지 않거나 , 3상중의 한 상의 센터탭을 접지하거나 B상을 접지하는 방식으로 접지를 합니다
불평형 조심
첫댓글 델타 결선 변압기는 2차측 한단자에 접지하는게 맞을겁니다.사용전압이 300v가 넘으면 혼촉방지판을 설치하고 따로
2종접지를 하게 되어있구요.
델타나 V결선에서는 접지를 하지 않거나 , 3상중의 한 상의 센터탭을 접지하거나 B상을 접지하는 방식으로 접지를 합니다
불평형 조심