문1-배점7점)
(1)100M, 142.86M
(2)242,72M,
(3)123,15M
문2-배점4점) 61.97 Kvar
문3-배점16점)
1. AISS : 자동고장 구분개폐기
- 과부하시 자동 개폐 가능하다.
- 돌입전류 억제기능이 있다.
2. 18kV, 2.5KA
디스커넥터 : 못씀..
3. 1종 1종 2종
4. MOF 정격 pt:22.9/루트3 / 190/루트3 (그림상 단위가 ()Kv/()v 이기에 단위생략함) , CT :10 A
5. 몰드 변압기 장단점
장단점 두개씩 다씀
6. 기중차단기
7. 600/5
문4-배점 5점)
1. 기동전압이 전전압기동의 1/루트3 배가 되기때문..(ㅠㅠ)
2. 반발기동형,콘덴서기동형,분상기동형,셰이딩코일형
문5-배점 3점) 무접점 논리회로 그리기
X4 표시안하고 나머진 맞게 다 그렸습니다.
문6-배점5점) 피뢰기접지저항 : (80+86-156)/2 = 5옴
피뢰기는 제1종접지공사 이므로 10옴 이하이기에 적합하다.
문7-배점5점) 변압기용량 : 4.87kva 답 : 5kva
문8-배점5점) 3x30+10 = 100a , 2.5x I0 둘중 값이 작은 100a 가 답.
100A
문9-배점 3점) 누전차단기(ELB)
문10-배점5점) 전열기 포함한 kw 값과 전류(전열기 3x10^3/(루트3x380) 으로 나눈전류값포함) 으로
16mm^2 이 나왔으며 과전류차단기용량은 표에보면 125와 100 이 있는데 밑이 Y-델타 기동시 라서 100A선정.
16mm^2 100A
문11) 감리 배점 5점)
못씀..
문12-배점5점) 3전류계법
1. 437.5 w
2. 62.5%
문13-배점7점) ->
피뢰기 설치장소 5개소
3개 썻으나 그중 하나 잘못쓴거같습니다.
문14-배점5점) 시퀀스 정역 회로 맞게 그렸습니다.
문15-배점 5점) 절연내력 110880 V
시험전압을 10분간 인가하였을때 접지가 끊어지지않아야된다.(ㅠㅠ 기억이 도저히 안나서..이렇게 썻어요..ㅠㅠ)
문16-배점5점) 기동용량 1872 KVA
문17-배점5점) 온도문제
못씀
문18-배점5점) 접지저항
저는 전선연장에 X3 을 곱하여서 계산해서 20옴 이 나왔습니다.
가채점 하시느라 도와주신 카페분들과 한번 봐주신모든분들 정말 감사드리고 다 합격하셨으면 좋겠습니다!
삭제된 댓글 입니다.
5옴이 맞을거에요 ㅎㅎ
부분점수없이49점...ㅠㅠ
으흠.. 그정도면 부분점수얼마나 주냐에따라 갈리겠군요
접지저항 틀렷네요
1+ 150분에 3분에공칭전압곱하기 전선연장곱하고 -100이네요
그럼 5옴나옴 2초이내에 자동차단이므로 5분에300하면 60옴나옵니다
쩝 이거 산업기사 11년도문제에요 ㅡㅡ
네 전선연장 이라길래 아무생각없이 3곱한게 실수였어요 ㅎㅎ
ㅠㅠ 요번전기기사 산업기사 공사기사 싹다 짬뽕시켜놨어요 ㅠㅠ 시우면서도 애매했네요 그래도 좋은결과 있으실기 바랍니다 저는 3회망하고 내년에나 노려봐야할것같어요 수고하세요 ㅠ
12~15년도는 그냥 난이도를 극악으로 올리는컨셉이였고 올해는 뭔가 자꾸 산기나 공사 쪽에서 끄집어내와서 당황시키네요 ㅜㅜ
그러게요 ㅠ 그래도 보닌까 행복님은 시험 잘준비하신듯해요 합격하실거에요 문제를 잘푸신듯해요
이번이 마지막이라..ㅜㅜ 이악물고했는데 또 불안불안합니다
헐 ㅠㅠ 꼭 합격하실거에요 ㅠㅠ 나쁜 인력공단 60점은 충분히 넘으실거에요
감사합니다 ^^ 벌칙님도 꼭 좋은결과있으시길!
네네 ㅎ 보닌까 합격이세요 60점 충분히 넘으실듯 미리 추카드립니다 ㅎ
말씀이라도 감사합니다 꼭 합격해서 일다니고싶어요
이놈의 전기가 뭔지 ㅠㅠ 힘내세요 ^.^