• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
기문사 건축(기계)설비
 
 
 
카페 게시글
건축설비(산업)기사 실기 문제복원 어제 건축설비산업기사 실기시험에서 공조기의 급기량, 외기량, 환기량을 묻는 문제가 나왔었습니다.
topkisoolin 추천 0 조회 1,086 24.04.28 13:43 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.04.28 13:58

    첫댓글 실내송풍량=급기량=외기량+환기량... 아닌가요?

  • 24.04.29 08:27

    네...1번 문제인데요..제..기억이 맞다면...
    1) SHF=77/77+19=0.80
    2) 급기량은 현열부하(77000W)와 취출온도차10도로 비열(1.21kJ/m3K)로
    계산하면 22909.09m3/h 고요
    3) 외기량은 36*150=5400m3/h
    4) 환기량=22909.09-5400=17509.09
    5) 혼합온도(정수로) 17509.09:5400=5.2:1=5:1
    32*1+26*3/(1+3)=27.5
    6) 예냉코일부하 = mCt=5400*1.21*3=
    7) 냉각코일부하=22909.09*1.21(27.5-16)=
    취출온도차가10도 이고 실내가26이므로 취출온도는 16도이며,
    혼합온도가 27.5 이므로 냉각코일온도차는 27.5-16 입니다..
    참조하세요...

  • 24.04.29 10:02

    외기를 3도 예냉하면 32--3=29도,
    혼합온도는 환기온도 26도와 외기
    예냉온도 29도의 혼합이 아닐런지요.

  • 24.04.29 15:03

    무식한 질문이지만 냉각코일부하는 실내전열부하+외기부하로 배웠습니다.
    문제에서 엔탈피가 주어지지 않았으니 냉각코일 부하는 실내전열부하+예냉코일부하로 구하는게 아닌지요?
    예냉코일부하가 외기량으로 계산되었으니 외기부하로 해서
    실내 현열 77kw + 실내 잠열 19kw +
    예냉 5.4kw = 101.4 kw
    으로 구하면 안되는지 궁금합니다

  • 24.04.29 12:04

    네....문제지가 없어서...정확히 기억하지 못하지만...
    예냉코일후단 온도가 32도라고 주었습니다..

  • 24.04.29 13:30

    맞습니다. 외기온도기준(예냉코일출구) : 32도, 예냉코일온도차 : 3도 라고 지문이 주어졌어요.

최신목록