사진:mof 정격 답
문1-배점7점)
(1)100[MVA], 142.86[MVA]
(2)242,72[MVA]
(3)123,20[MVA]
문2-배점(4점)
61.97 [Kvar]
문3-배점(16점)
1. AISS : 이상하게 씀
- 공란
- 공란
2. 21kV, 2.5KA[전압 틀림]
디스커넥터 : 공란
3. 1종 1종 2종
4. MOF 정격
5. 몰드 변압기
장점
1.절연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이하다.
2.전력손실이 적다
단점
1.옥외에 설치가 곤란하다.
2.임펄스 충격에 약하다
[단점 2개쓴거 틀린듯 합니다. ㅠㅠ]
6. 기중차단기
7. 600/5[A]
문4-배점 5점) 1번 틀림
1. 틀림
2. 반발기동형,콘덴서기동형,분상기동형,셰이딩코일형
문5-배점 3점) (맞음)
무접점 논리회로 그리기
문6-배점5점)[틀림]
1) 피뢰기접지저항 :계산을 못함
2) 틀리게 씀
문7-배점5점)
변압기용량 : 4.87kva 답 : 5kva
문8-배점5점)[채점관 재량]
과년도에는 2.5Io비교 계산 안함
3x(15+15)+10 = 100[A]로만 계산하고 100 이라고함
답.100[A]
문9-배점 3점)
누전차단기
문10-배점5점)[틀림]
전동기 총합으로만 계산해서 16mm^2 100A
문11) 감리 배점 (5점)(틀림)
문12-배점5점) 3전류계법
1. 437.5 w
2. 0.63 역률에는 사실상 단위가 없습니다.
문13-배점7점)
1)피뢰기 설치장소개소 6개 밖에 안했습니다.[틀림]
2) 설치장소
[1]. 발전소 및 변전소의 인입구 및 인출구
[2]. 고압 및 특고압으로부터 수전받는 수용장소의 인입구.
[3]. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는곳
[4]. 이상하게 썻어요[1개 틀림]
문14-배점5점)
시퀀스 , 정역 회로 맞게 그렸습니다.
문15-배점 5점)
1)절연내력 110880[V]
2)권선과 대지간에 절연내력 시험전압을 10분간 가하였을때 이에 견디어야 한다.
문16-배점5점) 기동용량 1872 KVA
문17-배점5점) 전열기 효율 69.77%
문18-배점5점) 접지저항[틀림]
20옴
첫댓글 한가지만 짚고넘어가자면
역률이 얼마인가? 라고 물으면 80[%] 라고 답해야합니다. 효율이 얼마인가? 그것도 마찬가지죠
"~률" 이라는건 *100 퍼센테이지가 들어간 수치에요
만약 역률을 계산식에 대입할때는 0.8 이라고 환산해서 써야되는게 맞죠
역률 소수점이나 퍼센트 표기하는거 별 차이 없을거 같은데요
@악도구룽 정석을 말씀드린거에요. 채점을 어떻게 할지는 아무도 모르는거구요
근데 역률이든 효율이든 전압강하율이든 전압변동률이든 ~률은 [%]로 단위를 적어야해요
부등률은 소수로 그냥 쓰잖나요? ~률 이 꼭 퍼센트는 아닌거같아요..
삭제된 댓글 입니다.
부분 없이요?
접지저항을 ㅣ종 2종 해도 정답으로 인정할까요 문제 E ( ) 저는 제1종 접지공사 이렇게 쓰면 어떻게 되나요
3 번 접지저항 3번째는 계기용변압기 2차 접지였던거로 기억되는데... 제3종접지공사 같은데....
변압기 2차측 중성점 접지에요
60점에서 왔다리 갔다리..
헐 불안한 점수인가 봐요 ㅠ
삭제된 댓글 입니다.
부분없이요?