건축설비기사 1회차 문제 배점 기억나시는 분??
혹시 몰라서 풀이랑 같이 올려봐요,, 집단지성해봅시당,,
1번-배점 10점
Z-E-A-B 덕트 취출구 풍량, 직경, 장변, 단변, 풍속 구하고 압력 구하는 거였음
(1) 표 그려서 풍량, 직경, 단변, 장변, 속도 구함
(2) Pa1, Pa2 구하기
Pa1=26Pa 정도 나오고
Pa2=2.6Pa 정도 나옴
(3) Z-E-A-B 압력
배관길이 + Pa1 + Pa2 + 동압 해서 나옴
2번-배점 9점
코일길이 답 45M 나옴
3번-배점 8점
열관류율 구하고 결로 발생여부 판단 결로 발생 안함
4번-배점 ?
외기 송풍량 -, 실내 온도 26 습도 -, 실외 온도 32 습도 -, 취출온도 17,
(1)헌열비
(2)헌열- 헌열 구할 때 실외온도-실내온도했는데 맞나요?
(3)잠열
(4)송풍량 구하기-여기서 실내온도-취출온도했는데
5번-배점 ?
(1) 유량- 순간 최고 유량인가 그게 40,000L/h라 이걸로 유량 구함 666.67L/m 나옴
(2) 압력?-배관길이(15.5+4+4+1.5)+수두압(30KPa)=35.5
(3) 축동력 구하는 걸로 계산했던 것 같음
6번-배점 ?
배관길이 97에 방열기 용량 주고 순환수량 줌
(1) 마찰손실수두
1.9*1000/(97*2)=10
(2) 표채우기
유량 관경
1133.32 32
899.99 25
666.66 25
333.33 20
일케 나왔던 것 같음
7번-배점 5점
발열량 5.6kW인가? 56kW인가? 1.21단위 줌 온도차 기억이 안남,,
8번-배점 10점
배관그리기 포기
9번-배점 ?
풍량 22,000 압력-, 회전수-, 효율 0.6인가? 0.65인가? 50Hz->60Hz 로 될 때
(1) 50Hz 축동력 풍력(m^3/h)*압력/102/효율/3600*1000
(2) 풍량- 22,000*(60/50)
(3) 압력- 압력 기억안나는데 (60/50)^2해줌
(4) 60Hz 축동력 (1)에 (60/50)^3 해줌
10번- 배점 8점
헌열부하, 잠열부하, 냉방부하, 풍량 표 채우기
11번- 배점 8점
도면 보고 -밸브(<이름 기억 안남..), 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너, 티, 엘보, 80플랜지, 60플랜지 개수 구하기
-밸브 1/ 게이트 밸브 2/ 글로브밸브 1/ 스트레이너 1/ 티 2/ 엘보 2/ 80플랜지 7/ 60플랜지 2/
80플랜지 갯수 헷갈림
12번-배점 9점
A-B-C/A-B-D-E로 분기 되는데 유량 750L/h, 풍속, 마찰손실수두, 마찰손실수두 같으려면 A-B-C 유량 몇이여야 하는지
(1) 속도 750L/h/1000/3600/직경 넓이 1.59m/s 나왔던 것 같음
(2) 마찰손실수두 달시 공식으로 구함
(3) 유량 구하기- 몰름
13번-배점 5점
DS역할- 연기감지기로 실내 연기를 감지하여 급기팬을 정지시키고 화재경보를 보낸다.
첫댓글 11번 문제에서 80A 플렌지 8개 아닌가요?
저도 정확히 잘 몰라서ㅜ 일단 제가 푼 걸로 썻네요ㅜ 혹시 문제마다 배점 기억 나시는 거 있나요?
1. 원형 덕트 사이즈 별로 풍속이 있었습니다. 아스팩트비는 1:3 이었으며 원형에서 사각덕트 비율은 1.38625 인가 였던거같습니다.
2. 코일 길이 구하는 문제 중에 증기 온도를 소수점이 있었습니다. 104.3인가 기억이 가물가물합니다.
1) 코일길이
2) 증기량 구하기
3. 단열재는 없는 콘크리트, 모르타르?, 로만 구성된 외벽 문제 였으며 노점온도는 10도 였습니다.
4.
5.
6. 2022년도 책 문제 중 1021페이지 21년 기사 1회 7번 문제랑 비슷했습니다.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
제가 기억나는 부분만 적어 봅니다만, 확실하는지 않습니다
비율 1.8265였나 그랬던 것 같아요! 혹시 문제마다 배점 기억 나시는 거 있나요??
1번문제 질문입니다
정압합계 까지만 구하라 한것 같은데 ...동압은 공기동력 계산할때
구해야 되는거 아닌지 조심스럽게 물어봅니다
아 그렇네요!!
삭제된 댓글 입니다.
오,, 감사합니다,,