1. 차단기의 경우 정격용량이라고 칭하면 정격차단용량을 말하는것 같습니다. 그런데 변압기의 경우는 정격용량이 기준용량으로 되기도 하더라구요. 결정적으로 차단기의 경우 정격용량은 정격차단용량이면서 정격전류와 정격차단전류가 따로있어서 구별이 애매합니다. 차단기의 정격전류는 변압기의 정격전류가 단락전류가 되는일없이 그냥 차단기에 흐를때를 가정한 전류인건가요??
2. 차단기의 정격용량을 구할때 퍼센트 임피던스를 이용해서 구하거나 루트3곱하기 전압 전류로 곱하곤 하는데 전압에서 공칭전압이 아닌 정격전압을 넣어주므로 단락용량보다 정격차단용량이 이미 큰것 같은데요 여기에서는 전류부분에서 마저도 단락전류가 아닌 정격차단전류를 따로 선정해서 구했는데 정격차단전류가 따로 존재하는건가요?? ct비나 변압기 용량을 구할때에는 정해진 값이 있어서 그 값을 외워서 넣으면 되는일이지만 정격차단전류가 따로 있는건지 모르겠습니다 8이라는 값을 넣은 이유가 있나요? 반드시 저렇게 해야 하나요? 아니면 그냥 단락전류를 넣어서 구하고 변압기 용량을 100으로 선정해도 되는건가요? 다산에서도 8을 넣어서 풀었는지 궁금하네요...
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1. 변압기에 과전류가 흐르면 소손이 되므로 이를 방지하기 위해 피뢰기, 차단기, 전력퓨즈등의 보호 기기를 설치합니다
변압기에는 차단, 단락전류등이 의미가 없으며
이는 차단기에만 적용이 됩니다.
2. 차단기에서 일반적으로 단락전류 = 차단전류로 이해하시면 됩니다.
질문하신 문제는 계산값 7KA를 그대로 적용하시면 됩니다.
해당 출판사에 문의 해 보시기 바랍니다.