1. 수용율 100% 적용시
세탁실 부하 용량을 놓고 본다면 차단기 사이즈는 125A면 충분할 것 같읍니다.
다만 세탁 장비중에 용량이 큰 모타 부하가 있다면 모타 부하의 기동전류를 감안하여
다시 계산 하시기 바랍니다.
2. 수용율 적용시
장비 목록에 따른 운전 특성이라는지(Stand By 장비가 있는지)
운전 성격이 현저히 달라 동일 운전이 불가능한 장비가 있는지
또는 유사한 규모나 특성의 세탁실의 운전현황 자료등을 바탕으로
수용율을 60~80% 까지 적용할 수 있다고 판단될 경우에는
차단기 와 케이블 규격을 조정할 수 있읍니다.
이 경우 수용율 적용 데이타가 중요합니다.
3. 케이블
일단은 개정된 IEC 규격 전선 기준으로 케이블 허용전류를 계산하시기 바랍니다
케이블 포설 방식
배관, 트레이 등..
에 따른 전류 저감 계수 등이 다르니 포설방식에 맞는 전류 저감 계수 등을 적용하시구요.
4. 전압강하
전기실에서 직접 인출되는 세탁실 전용 간선이라면
3%전압강하 라면 충분한 것 같구요
전기실에서 직접 인출되는 세탁실용 전용 간선이 아니라 EPS에서 분기하는 간선이라면
이미 전기실에서 EPS까지 전압강하가 발생된 상태를 고려하여야 합니다.
예를 들어 전기실에서 EPS까지 전압강하가 현재 2~3% 발생한 경우라면
EPS에서 세탁실 까지의 전압강하를 1~2%로 조정 한다든지...
대부분의 장비는 전압 변동 10%까지 동작을 합니다만
경우에 따라서는 오동작 하는 경우도 있기 때문에
전압강하 폭을 적정수준으로 유지하는 게 좋읍니다.
하지만 쉽진 않죠.ㅎㅎ
좋은 결과 얻으시길 바랍니다
<내용출처 : 본인작성>