출처: 현대로보틱스 042-826-8931 원문보기 글쓴이: 가문의 영광
|
관경(mm) |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
허용량(ℓ/m) |
0.042 |
0.05 |
0.058 |
0.067 |
0.075 |
0.083 |
0.10 |
0.117 |
0.133 |
0.167 |
|
검사시간(분) |
10 | |||||||||
5. 수밀시험 개략도
6. 특기사항
다음과 같이 시험에 영향을 주는 경우는 과도한 누수가 일어날 수 있다.
가. 파이프의 공극 또는 틈
나. 손상되거나 불량 혹은 불완전하게 연결된 파이프의 접합부위
다. 파이프안에 남아있는 잔류공기
라. 결함이 있는 시험기기
마. 파이프나 마개의 변동(움직임)
7. 하수관 수밀시험 일위대가
|
관경(㎜) |
특별인부(인) |
보통인부(인) |
시험기기(시간) |
|
300 |
0.250 |
1.00 |
1.08 |
|
350 |
0.268 |
1.07 |
1.15 |
|
400 |
0.287 |
1.15 |
1.23 |
|
450 |
0.305 |
1.23 |
1.29 |
|
500 |
0.322 |
1.30 |
1.36 |
|
600 |
0.360 |
1.46 |
1.50 |
|
700 |
0.397 |
1.61 |
1.64 |
|
800 |
0.434 |
1.77 |
1.78 |
1) 시험기기는 Cylinder type 1개, Air release type 1개, 급수호스Ø38㎜~Ø50㎜ :10m, 플라스틱통 1개, 연결호스Ø13㎜ 3m등으로 구성된다.
2) 물탱크, 컴프레샤(3.5㎥/min), 용수비용은 별도 계산한다.
3) 기구손료 및 잡재료비는 별도 계산한다.
8. 누수시험 보고서(양식)
|
|
1. 시험일시:
2. 시험구간:
3. 관종
4. 관경
5. 접합형태:
6. 접합부: 개소
7. 시험결과: |
| |||||
|
|
시험시간 |
수두 |
누수량 |
허용수량 |
판정 |
비고 |
|
|
|
10분 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※허용수량; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. 특기사항:
|
| |||||
|
|
시험자 (인) |
확인자 (인) |
| ||||
※시험에 불합격할 경우 재시험하고 비고란에 ꡒ재시험ꡓ이라 표기한다.