1. 감지기
- 화재시 발생하는 열,연기,화염을 자동적으로 감지하여 그 자체에 부착된 음향 장치로 경보를 발하거나 또는 수신기에 발신하는 것을 말한다.
1) 감지기의 종류
가. 열감지기
① 차동식
ⓐ분포형
- 공기관식(1~3종) : 화재발생시 공기관내의 공기가 팽창하여 다이어프램을
밀어올려 접점이 붙고 수신기에 신호를 보낸다.
- 열전대식(1~3종) : 화재발생시 열전대에 열기전력 발생 미터릴레이를 작동
시켜 수신기에 신호를 보낸다.
- 열반도체식(1~3종):화재시 열에 의해 수열판 온도가 상승 열반도체 소자에
전달되어 제베크 효과로 열기전력이 발생 미터릴레이를
작동시켜 수신기에 화재신호를 보낸다.
ⓑ스포트형(1~2종):주위온도가 일정 상승률 이상되면 작동하는 것으로
일국소의 열효과에 의해 작동한다.
②정온식
ⓐ감지선형(특종,1~2종):일국소의 주위온도가 일정한 온도이상되면 작동하는 것.
(외관이 전선으로 되어 있는것)
ⓑ스포트형(특종,1~2종):일국소의 주위온도가 일정한 온도이상되면 작동하는 것.
(외관이 전선으로 되어 있지 않은 것)
③열복합형
ⓐ열복합스포트형:차동식스포트형과 정온식스포트형 감지기의 성능을 가지고
두가지의 감지기능이 동시에 작동하면 작동신호를 발하는 것.
ⓑ보상식스포트형(특종,1~2종):차동식스포트형과 정온식스포트형의 성능을
겸용한 것으로 한기능만 작동하면 작동하는 것.
나) 연기감지기
①이온화식 스포트형(축적형,비축적형 1~3종)
주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우 작동한는 것으로
일국소의 연기에 의하여 이온전류가 변화하여 작동하는 것
②광전식(스포트형,분리형:축적형,비축적형1~2종)
주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되는 경우 작동하는 것으로
일국소의 연기에 의해 광전소자에 접하는 광량의 변화로 작동
③연복합형 스포트형
이온화식과 광전식 연기감지기의 성능을 가지고 있으며,두가지의 감지기능이
동시에 작동하면 작동신호를 발하는 것
다) 불꽃감지기
①자외선식-스포트형
②적외선식-스포트형
③자.적 겸용식-스포트형
④불꽃복합형-스포트형
* 단독 경보형 감지기 : 감지기에 음향장치가 내장되어 있는 것
2) 감지기의 형식
가) 다신호식 : 일정시간 간격을 두고 각 각 다른 2가지 이상의 화재신호를 발하는 것
나) 방폭형
다) 방수형
라) 재용형 : 작동후 재사용 할 수 있는 것
마) 축적형 : 일정농도 이상의 연기가 일정시간 축적되는 것을 전기적으로 검출하여 작동
바) 아나로그식 : 주위의 온도 또는 연기의 량에 따라 각 각 다른 전류치,전압치 등의 출력을 발하는 것
이상 다음은 수신기