Q&A 게시판 고조파와 변압기 와전류 손실 관계 문의
ytkhap 추천 0 조회 206 16.01.18 21:01 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.01.19 11:36

    첫댓글 안녕하세요 카폐들러보다 답변달아드립니다.
    우선 k-factor 란 의미는 잘아실겁니다. 즉 비선형부하에서 과열현상없이 안정적으로 전원을 공급할수있는 능력을 말합니다. 여기서 중요한것은 변압기의 고조파로인한현상에서 과열, 동손, 철손의 현상이 일어나는데 이중 과열에서의
    문제로 와전류에의한 과열현상을 말한것입니다.

    님이 말씀하신것은 손실중 일부인 철손중에 일부이며 철손에는 와류손과 히스테리시스손이 있고 그중 와류손에서의
    손실은 자속밀도제곱에 비례하여 손실이없고 히스테리시스손에 의하여 철손이 발생한다는 개념입니다.

    또한 고조파와 고주파에 대하여 다시 생각해보시기 바랍니다.

  • 16.01.19 11:38

    물어보신것에서는 예전 과년도 문제중 단일주파수 즉 기본파에서 60에서 50 또는 50에서 60의 주파수로 변환시의 현상을 말한것이며 고조파란 정수배의 주파수를 말하기 때문에 이 고조파에 의하여 변압기가 과열이 발생하니 과열현상없이 변압기용량을 2배정도 증가하거나 k-factor 를 적용하는 것입니다.

    답변이 되었는지는 모르나 참고하시기 바라며 열공하시기바랍니다. 그럼~

  • 작성자 16.01.22 19:52

    0. 바쁘신중에 답변 고맙숩니다.