독립기초의 정착 | |
인장 정착길이 확보 안될 경우 | 기초 크기가 작아 인장 정착 길이가 확보되지 않는 경우에는 90도 표준갈고리로 정착하여야 함.
|
파일 독립 기초의 정착 | ▶파일이 3열 이상 배치된 경우 : 기둥면을 기준으로 하여 기초 철근 정착 길이 산정 ▶파일이 2열로 배치된 경우 : 파일 중심부터 정착 길이를 산정하여야 함
|
온통 기초 단부 정착 | ▶온통 기초 단부 정착 길이의 산정 기준 위치는 내민 기초의 경우에는 수직 부재의 외측면으로 하고, 내민 기초가 아닌 경우에는 수직 부재의 내측면으로 함.
▶정착길이 확보가 어려운 경우 90도 표준갈고리 및 내민 기초 시공으로 정착 길이를 확보하여야 함 .
|
기초의 배근 위치 | ▶독립기초 및 온통기초는 장변 방향 배근이 주근, 단변 방향 배근이 부근이 됨. ▶줄기초는 벽체의 직각 방향이 주근이 되도록 배근하여야 함
|
내수 압판의 개념 및 배근 | ▶내수압판은 하부면에 작용하는 수압에 저항하기 위하여 기초 사이에 시공하는 슬래브
▶내수압판은 상하부근 모두 연속 배근 ▶기초와 만나는 부분의 하부근은 기초 내부에 인장 정착하여 시공
|
PHC말뚝의 두부 보강 | ▶ 파일 길이가 충분하지 않아 기초 매입길이 확보가 어렵거나 두부 파손이 발생한 경우, 기초를 보강하여 시공함
|