게시글 본문내용
 
 
용기의 종류
고압가스를 충전하여 저장하거나 이동하도록 제조된 용기는 제작방법에 따라 용접하지 않고 제조하는 이음매 없는 용기 (Seamless Cylinder)와 강판(鋼板)을 성형한 후 용접하여 만드는 용접용기(Welding Cylinder)로 구분됩니다.
 
이음매없는 용기(Seamless cylinder)
  이음매없는 용기에는 산소, 수소, 질소, 알곤, 천연가스 등 압력이 높은 압축가스를 저장하거나, 상온에서 높은 증기압을 갖는 이산화탄소(CO2) 등의 액화가스를 충전하는 경우에 사용되는 용기입니다.
LP가스 용기로서는 이음매없는 용기를 사용해도 문제는 없지만 경량이 이고, 가격이 저렴한 용접용기에 저장하는 것이 유리하기 때문에 일반적으 로 용접용기를 사용하고 있습니다.
   
용접 용기(Welding cylinder)
  용접용기에는 LP가스, 후레온, 암모니아 등 상온에서 비교적 낮은 증기 압을 갖는 액화가스를 충전하거나, 용해아세틸렌 가스를 충전하는데 사용 되는 용기입니다.
구조는 용접구조이며 내용적은 일반적으로 3.5 ~ 29,000ℓ까지 있으며 제조방법은 강판을 성형하여 용접 한 것이며 프레스 가공 경판 (상판, 하판)과 원통형으로 성형된 동판을 용 접 제작한 것으로서 20Kg이상의 LPG 용기, 아세틸렌 용기, 대형저장탱크 등이 용접으로 제조됩니다.
   
초저온 용기
  -50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하여 용기 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 조치한 용기 로서 액화질소, 액화산소, 액화알곤, 액화천연가스 등을 충전하는데 사용 되고 있습니다.
용기의 구조는 내조와 외조로 구분되며 내조로는 저온취성이 강한 오스트나이트계강이 주로 사용되며, 외조에는 저탄소강 또는 스테인레스강 강으로 제조된다. 또한 내조와 외조의 공간은 외부로부터 열침입에 의한 액화가스의 증발을 막기 위하여 고진공 단열(Super insulation)로 시공이 되어 있으며 그 내부에는 단열재로 충진되어 용기내의 가스의 온도가 상용 의 온도를 초과하여 상승되지 않도록 조치를 강구한 것입니다.
   
납붙임 또는 접합용기
  납붙임 및 접합용기는 액화가스 충전용기로 내용물은 주로 살충제, 화 장품, 의약품, 도료의 분사제 및 이동식 연소기용 부탄가스 용기등 다방면 으로 사용되고 있다. 또한 이들 용기는 1회에 한하여 사용이 가능하며,(재 충전하여 사용할 수가 없고) 35℃에서 0.8㎫ 이하의 압력으로 충전하여 야 하며 분사제로서 독성가스의 사용이 불가능하고 내용적은 1,000㎖ 미만 으로 제조하도록 되어 있습니다.
현재 재충전사용이 가능한 이동식부탄연소기용 용접용기(내용적 400㎖ 재질은 스텐레스)가 사용되고 있습니다.
   
용기의 각인 및 도색
고압가스 용기는 어깨부분 또는 프로텍터와 같이 보기 쉬운 곳에 필요한 기재사항을 아래와 같이 각인하고 용기의 외면에는 충전된 가스를 쉽게 알도록 규정된 색을 칠하며 충전가스의 명칭을 표시해야 합니다. 단, 납붙임 또는 접합 용기는 15㎜×15㎜크기의 필증을 부착하거나 인쇄합니다.
 
용기의 각인
     용기제조사업장의 명칭 또는 그 약호
   충전하는 가스의 명칭
   용기의 번호
   용기검사 합격년월
   내용적(기호:V, 단위:ι)
   용기의 질량(기호:W, 단위:kg)
   내압시험압력(기호:TP, 단위:MPa)
   압축가스용기의 최고 충전압력(기호:FP, 단위:MPa)
   합격표시( :바깥지름 10㎜)
   
[LPG 용기 각인]
 
용기의 도색방법 및 표시
  용기제조자는 다음의 방법에 따라 용기의 외면에 도색을 하고 충전가스의 명칭을 표시해야 합니다.
다만, 스테인레스강등 내식성재료를 사용한 용기의 경우에는 용기 동체의 외면 상단에 10㎝ 이상의 폭으로 충전가스에 해당하는 색으로 도색 할 수 있습니다.
   
     가연성가스 및 독성가스용기
가스의 종류 도색의 구분 가스의 종류 도색의 구분
액 화 석 유 가 스
수 소
아 세 틸 렌
회 색
주 황 색
황 색
액 화 암 모 니 아
액 화 염 소
그 밖 의 가 스
백 색
갈 색
회 색
[비고]
1. 가연성가스(액화석유가스를 제외한다.)는 “연”자를 독성가스는 “독”자를 표시하여야 한다.
2. 내용적 2ℓ 미만의 용기는 제조자가 정한바에 의한다.
3. 액화석유가스용기 중 부탄가스를 충전하는 용기는 부탄가스임을 표시하여야 한다.
4. 선박용 액화석유가스용기의 표시방법
(가) 용기의 상단에 폭 2㎝의 백색띠를 두 줄로 표시한다.
(나) 백색띠의 하단과 가스명칭 사이에 백색글자로 가로?세로 5㎝의 크기로 “선박용”이라 표시한다.
5. 그 밖의 가스에는 가스명칭 하단에 가로?세로 5㎝의 크기의 백색글자로 용도(“절단용”)를 표시할 것
 
     의료용 가스용기
가스의 종류 도색의 구분 가스의 종류 도색의 구분
산 소
액 화 탄 산 가 스
헬 륨
에 틸 렌
백 색
회 색
갈 색
자 색
질 소
아 산 화 질 소
싸 이 크 로 프 로 판
그 밖의 가스
흑 색
청 색
주 황 색
회 색
[비고]
1. 용기의 상단부에 폭 2㎝의 백색(산소는 녹색)의 띠를 두줄로 표시하여야 합니다.
2. 각 글자마다 백색(산소는 녹색)으로 가로ㆍ세로 5㎝로 띠와 가스명칭 사이에 “의료용” 표시 하여야 합니다.
 
     그 밖의 가스용기
가스의 종류 도색의 구분
산 소
액 화 탄 산 가 스
질 소
소 방 용 용 기
그 밖 의 가 스
녹 색
청 색
회 색
소 방 법 에 의 한 도 색
회 색
 
용기의 관리방법
   고압가스의 충전용기는 항상 40℃이하를 유지하도록 해야합니다.
   고압가스의 충전용기는 넘어짐등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용 후에는 밸브를
     닫아야 합니다.
   고압가스의 충전용기밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃이하의
     더운 물을 사용해야 합니다.
 
 
용기의 저장량 (충전량)
액화가스 용기의 저장량
  액화가스 용기의 최대저장능력(충전량)은 다음 식에 의하여 계산할 수 있는데, 이것은 용기 내의 가스온도가 48℃가 되었을 때에도 용기 내부가 액체가스로 가득 차지 않도록 안전공간(15%)을 고려하여 정한 계산식입니다.
즉, 온도가 올라가면 액화가스의 부피가 늘어나 용기가 파열되는 것을 방지하기 위하여 정한 계산식이며, 이 계산식에서 계산된 양 이상의 가스를 충전하면 안됩니다.
   
압축가스 용기의 저장량
  압축가스 용기의 최대저장능력(충전량)은 다음 식에 의하여 계산할 수 있습니다.
압축가스 용기에는 최고충전압력[기호: FP]이 표시되어 있는데, 이 최고충전압력을 초과하여 충전해서는 안됩니다.
   
 
압력조정기의 기능
용기내의 LPG는 온도와 조성에 따라서 압력이 변화되며, 변화된 압력은 그 압력이 높아서 그대로 연소기에 공급할 수가 없습니다. 따라서 용기내의 가스 압력(최고 1.56㎫)이 연소기(수주 2~ 3㎪)에서 가스가 완전히 연소하는데 필요한 최적의 압력으로 감압을 하는 동시에 가스소비량의 증ㆍ감에 따라서 일정한 압력(정압)으로 공급이 가능하여야 하며 또한 연소기 콕크 또는 중간밸브를 닫았을 때 조정기의 내부압력이 상승되어 가스가 연소기로 공급되지 않도록(폐쇄압력)하는 기능을 갖고 있는 것이 압력 조정기입니다. 그러므로 조정기가 고장이 나면 불완전연소 현상이 생기거나 불이꺼져 생가스가 누출되며, 연소기의 고장의 원인이 되기도 합니다.
 
[압력조정기의 구조 ]
 
압력조정기의 종류
조정기의 종류를 감압방법 및 조정기의 규격에 따라 분류하면 다음과 같습니다
 
 
압력조정기의 특성
1단감압식 저압조정기
  일반소비자 생활용 이외(음식점, 호텔 등)의 용도로 공급하는 경우에 한하여 사용되는 조정기로서 조정압력은 수주 5KPa 이상 30KPa까 지로서 여러가지 종류가 있습니다.
   
1단감압식 준저압조정기
  용기의 압력(0.07~1.56㎫)을 연소기의 압력(2~3㎪)으로 1단감압하여 공급하는 것으로서 용기와 가스미터기 사이에 설치되는 것이 보통입니다.
   
자동절체식 일체형 저압조정기
  현재 가장 많이 사용되고 있는 조정기로서 1차감압과 자동절체기능을 갖는 조정기가 2단1차용조정기의 출구측에 직결되어 있는 것과 함께 자 동절체부가 부착되어 2개 이상의 용기를 사용하여 사용측 용기로부터 가 스공급량이 부족하게 되면 예비측 용기로부터 자동적으로 가스를 공급하여 가스공급이 중단되지 않도록 함과 동시에 가스를 일정한 압력(2.55~ 3.3KPa)으로 공급하는 조정기입니다.

특히 자동절체식 조정기는 2개 이상의 용기를 사용하여 사용측 용기로 부터 가스공급량이 부족하게 되면 예비측 용기의 가스를 사용할 수 있도록 자동적으로 가스를 공급하여 가스공급이 중단되지 않도록 한 조정기이며, 1단감압식 저압조정기(허용압력손실 0.3Ka)와 비교하여 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 허용압력 손실이 0.55KPa이므로 시공시 유리합니다.
   
자동절체식 일체형 준저압조정기
  자동절체부와 2단2차용 준저압조정기를 일체시킨 것으로서, 용기압력을 자동절체부에서 1차 감압하고 2차용 조정기에서 가스를 5~30KPa로 공급하는 조정기로서, 자동절체식 일체형 저압조정기와 기능과 구조가 유사하 며 1단감압식 준저압조정기와 출구압력은 같습니다.
   
자동절체식 분리형 조정기
  2단감압식으로서 자동절체기능과 2단1차 감압기능을 겸한 1차용 조정기로서 출구측 압력이 0.032~0.083MPa으로서 중압조정기라고 하며 조 정기의 출구측 배관에 의하여 저압용 연소기(입구압력이 수주 2~3.3Kpa )전단에는 2단2차용 저압 조정기를 설치하여 사용하며, 준저압용 연소기( 입구압력이 수주 5~30KPa)전단에는 기타조정기를 설치하여 사용하여야 합니다. 이때 기타 조정기의 출구 표준압력이 25KPa인 압력조정기(출구압력 상한은 30KPa)는 자동절체식 분리형의 2차용 조정기로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이유는 자동절체식 분리형 조정기의 출구압력 하한이 0.032MPa 이고 기타조정기의 출구압력 상한은 0.032MPa이기 때문에 만일의 경우 자동절체식 분리형 조정기와 기타 조정기의 허용압력손실이 2KPa 이상인 경우에는 사용이 불가능하기 때문입니다.
   
 
가스계량기는 배관을 통하여 단위시간당 흐르는 가스사용량을 측정하는 계기입니다. 가스계량기를 설치하는 주요 목적은 LPG의 경우 용기내의 잔 가스량 예측이 가능하고, 가스사용 중에 갑자기 가스공급이 중단이 되는 일이 없으며 또한 중량판매 시에 발생되는 잔 가스량에 의한 중량시비가 없어 짐으로 편리하고 안전한 기기입니다.
 
가스계량기의 종류
가스미터는 그 측정원리에 따라 실측식과 추측식으로 나누며 일반적인 분류는 다음과 같습니다.
 
동작원리 및 특징
실측 건식 가스미터
  입구와 출구 차압을 이용한 것으로서 계량실 내의 유연한 막이 전후 면의 차압에 의해 막이 전후로 운동을 일으키면서 연동기구와 밸브에 의 해 연속적으로 기계적인 운동을 함으로서 적산부에 실제 사용량을 나타내는 구조로 되어 있으며, 장점으로는 값이 저렴하고, 설치 후 유지관리가 편하리나, 대용량의 것은 설치면적이 큽니다. 용도로는 일반가정용으로 널리 사용되며, 사용유량의 범위는 1.5~100 ㎥/h정도 입니다.
   
실측 습식 가스미터
  회전을 갖는 원통형 드럼의 내부에 물을 반정도 넣어 출구압 보다 높은 압력을 갖는 가스를 입구에서 보내지면 수면으로 가스가 돌출되어 드 럼이 회전하여 지시부에 유량을 나타내는 구조로서 계량이 정확하고, 사용중의 기차(器差) 변동이 작은 잇점이 있으나, 수위 조정이 필요하며, 또 한 설치면적이 크고 가격이 비쌉니다. 용도로는 건식가스미터의 검사, 실험실용에 사용되며, 사용유량의 범위 는 2~3,000㎥/h 정도 입니다.
   
가스계량기의 선정 및 설치기준
가스계량기의 선정
  계량기는 사용량에 대하여 가스미터의 계량 능력이 작으면 가스미터의 압력손실이 커지게 되어 공급시 지장을 가져올 뿐 아니라 고장의 원인이 되고 또 필요 이상으로 용량을 크게하면 고객에게 비용을 가중시키게 됩니다. 그러므로 설치시에는 계량기의 능력은 연소기의 가스소비량의 총합 계(Kg/h) 보다 1.2배 용량을 갖는 것으로 계량기를 선정하는 것이 적당 합니다.
   
가스계량기의 설치기준
     가스계량기는 화기(그 시설안에서 사용하는 자체 화기를 제외)와 2m이상의 우회거리를 유지하는
     곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하되, 직사광선 또는 빗물을 받을 우려가 있는 곳에
     설치하는 경우에는 격납상자안에 설치해야 합니다.
     가스계량기(30㎥/hr미만에한한다)의 설치높이는 바닥으로 부터 1.6m이상 2m이내에 수직ㆍ수평
     으로 설치하고 밴드ㆍ보호가대등 고정장치로 고정시켜야 합니다. 다만, 격납상자내에 설치하는 경우
     에는 설치 높이의 제한이 없습니다.
     가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm이상이어야 하며, 굴뚝(단열조치를 하지
     아니한 경우에 한함)?전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30cm이상이어야 하고, 절연조치를 하지
     아니한 전선과의 거리는 15cm이상의 거리를 유지해야 합니다.
   
 