1. 가연성 가스
폭발하한이 10% 이하 이거나 폭발상한과 하한의 차가 20% 이상인 가스
2. 인화성 물질
대기압하에서 인화점이 65℃ 이하인 가연성 액체
3. 폭발성 물질
가열, 마찰 등으로 인하여 산소 또는 산화제의 공급없이도 폭발 등 격렬한 반응을 일으킬 수 있는
고체나 액체
4. 부식성 물질
금속등을 쉽게 부식시키고 인체에 접촉하면 심한 상해를 입히는 물질
5. 일산화탄소(CO) 농도에 따른 조치
① 최대 허용농도 : 0.5% (50 ppm)
② 1.5% : 출입제한
③ 1.8% : 50% 환기필요
④ 2.5% : 100% 환기필요
6. 가스누설 시험지 및 변색
가 스 명 |
시 험 지 |
변 색 |
암모니아 |
붉은 리트머스 시험지 |
청 색 |
염소 |
KI 전분지 |
청 색 |
포스겐 |
하리슨 시약 (시험지) |
오렌지색 |
아세틸렌 |
염화 제 2동(구리) 착염지 |
적 색 |
일산화탄소 |
염화 파라듐지 |
검정색 |
황화수소 |
연당지 (초산납 시험지) |
검정색 |
시안화수소 |
질산구리 벤젠지(초산구리 벤젠지) |
청 색 |
아황산가스 |
암모니아에 적신 헝겊 |
흰연기 |
프로판 |
비눗물 |
기포발생 |
7. 소방법에 의한 위험물의 분류
① 제 1류 : 아염소산, 과망간산, 염류 등
(특성 : 불연성이다, 산화성 고체이다)
② 제 2류 : 적린, 인화성 고체 등
(특성 : 가연성이다, 연소시 유독성 가스 발생 , 물또는 산소 접촉시 발열한다)
③ 제 3류 : Ka, Na, 알킬 AI, 알킬 Li, 칼슘 또는 AI의 탄화물류, 황린, 금속칼륨 등. .. 탄화물류
(특성 : 자연발화성이다, 금수성이다, 수분과 접촉하면 안된다)
④ 제 4류 : 특수인홤물류, 제1석유류 ~ 제 4석유류
(특성: 상온에서는 액상이다, 물보다 가볍고 물에 녹지 않는다)
⑤ 제 5류 : 유기산화물류, 셀룰로이드류, 니트로화합물류 등.. 화합물류
(특성:자기반응성, 가열 마찰 충격등에 의한 폭발성이 있다, 장기 보관 안된다.)
⑥ 제 6류 : 과염소산, 황산, 질산 등
(특성: 강산화성 액체다, 불연성이다, 연소를 돕는다)
8. 유해물질의 표시사항
① 명칭
② 성분 및 함량
③ 인체에 미치는 영향
④ 저장 또는 취급상의 주의사항 및 긴급방재요령
⑤ 기타 노동부장관이 정하는 사항 (표시자의 성명과 주소)
9. 발화성물질의 저장법
① 나트륨, 칼슘 : 석유속에 저장
② 황린 : 물속에 저장
③ 적린, 마그네슘, 칼륨 : 격리저장
④ 질산은 용액 : 직사광선을 피하여 저장
10. 제조방버에 따른 가스의 분류
① 액화가스 : 프로판, 부탄, 암모니아, 염소, 이산화탄소
② 압축가스 : 헬륨, 네온, 아르곤, 수소, 산소, 질소, 일산화탄소, 공기, 메탈
③ 용해가스 : 아세틸렌
11. 독성가스의 허용농도 (200ppm 이하를 말한다)
가 스 명 |
허용농도 (ppm) |
포스겐 |
0.1 |
염소 |
1 |
아황산가스 |
5 |
시안화수소, 황화수소 |
10 |
브롬메틸 |
20 |
암모니아, 벤젠 |
25 |
산화에틸렌, 일산화탄소 |
50 |
12. 유독성
① MLD : 중성적인 중독
② LD50 : 독극물 1회 투여로 7~10일 이내에 실험동물수 50%사망
③ LC50 : 호흡기 장애로 실험동물수 50%사망
└→ 동물 정맥 치사량(LD50) : 10㎎ 이하
13. 중금속에 의한 중독
종 류 |
증 상 |
대상사업장 |
수은중독 |
흡인시 인체에 구내염과 혈요,
손떨림 |
제련,정련작업장,온도계 제조등 |
납중독 |
신경근육계 장해 |
축전지제조업,인쇄업등 |
크롬중독 |
피부와 점막에 자극 |
시멘트공장,사진현상소외 |
14-1. 예방대책 : 발화원제거. 폭발범위에 들지 않도록 함
14-2. 국한대책 : 피해를 최소화 하기 위한 노력
① 안전 ② 가연물의 집적금지 ③ 건물, 설비의 불연화 ④ 방호벽
⑤ 공지의 보유 ⑥ 긴급조치
14-3. 피난대책
14-4. 소화대책
15. 화재의 종류
화재의 종류 |
화재명칭 |
소화기 표시 |
소화제 또는 소화기 |
A급 화재 |
일반화재 |
백 |
냉각소화/물.
산알칼리.탄산칼륨 |
B급 화재 |
유류화재 |
황 |
질식소화
포말CO2소화기, 분말 |
C급 화재 |
전기화재 |
청 |
질식,냉각소화/분말
CO2소화기/하론 |
D급 화재 |
금속화재 |
색표시 없음 |
질식소화/건조사
팽창질석/팽창진주암 |
E급 화재 |
가스화재 |
황색 |
|
16. 분진의 폭발과정 (화학적 반응)
① 입자에 열에너지 증가
② 기체발생
③ 혼합기체
④ 폭발
17. 분진폭발순서 (물리적인 형태)
① 퇴적분진
② 비산
③ 분산
④ 발화원
⑤ 전면폭발
18. 화학적 폭발의 종류
① 분해폭발 : 아세틸렌
② 화합폭발 : 아세틸렌, 수은, 마그네슘, 구리, 은
③ 중합폭발 : 시안화수소
④ 연소(산화)폭발 : 아세틸렌, 화약
19. 폭발의 성립조건
① 가연성가스, 증기 및 분진이 공기 또는 산소와 접촉, 혼합되어 있을 때
② 혼합되어 있는 가스 및 분진이 정해진 공간이나 용기등에 존재하고 있을 때
③ 혼합된 물질의 일부에 점화원이 존재하고 그것이 매개로 되어 어떤 한도 이상의 에너지
를 줄 때.
└> 발화요인 : 온도, 조성, 압력, 용기의 크기
20. 인화점 : 가연성 액체가 공기중에서 인화하기에 충분한 가연성 증기를 발생할 수 있는
최저온도
21. 연소위험과 인화점, 착화점과의 관계
① 인화점이 낮을수록 연소위험이 크다.
③ 연소범위(폭발범위)가 넓을수록 연소 위험이 크다.
④ 산소농도가 클수록 연소 위험이 크다.
22. 주요 가연성 물질의 인화점
물질명 |
인화점(℃) |
물질명 |
인화점(℃) |
에틸에테르 |
-45 |
아세톤 |
-20 |
가솔린 |
-43 |
산화에틸렌 |
-17.8 |
아세트알데히드 |
-39 |
벤젠 |
-11 |
23. 방폭구조의 종류
23-1 : 내압 방폭구조 (d) - 용기의 내부에 폭발성가스의 폭발이 일어날 경우에 용기가 폭발 압력에
견디고 외부의 폭발성 분위기에의 불꽃의 전파를 방지하도록 한 방폭구조
23-2 : 압력 방폭구조 (p/f) - 점화원이 될 우려가 있는 부분을 용기안에 넣고 보호기체를
용기안에 압입함으로써 폭발성 가스의 침입을 방지하도록 한 방폭 구조
└> 압력방폭 종류 : 통풍식, 봉입식, 밀봉식
23-3 : 본질안전 방폭구조(i) - 정상상태에서 전기회로에 발생하는 전기불꽃이 규종된 시험조건
에서 소정의 시험가스에 착화되지 않는 방폭구조
23-4 : 안전증 방폭구조 (e)
23-5 : 유입방폭구조 (o)
23-6 : 특수 방폭구조 (s)
24. 전기설비의 방폭조건
① 점화원의 방폭적 격리구조 : 내압 방폭구조, 압력 방폭구조, 유압방폭구조
② 점화능력의 본질적인 억제구조 : 본질안전 방폭구조
③ 전기기기 및 설비의 안전도 향상구조 : 안전증 방폭구조
25. 폭발방호장치의 종류
① 안전밸브 : 이상압력 발생시 방출하는 장치
② 파열판
③ 역지밸브 : 역류방지 밸브
④ 배출밸브
⑤ 통기밸브
⑥ 역화방지기
⑦ 밴트스택 : 가연성 가스는 폭발범위 이하 농도로, 독성가스는 중화시켜서 방출하는 장치
⑧ Flare stack : 가스나 고휘발성 액체의 증기를 연소시켜서 대기중에 방출시키는 장치
└>Seal drum : 플레어스택에 부착하여 가연성가스와 공기의 접촉을 방지하기 위하여
밀도가 작은 가스를 채워주는 안전장치
⑨ 자동경보장치
⑩ 긴급차단장치(SSV) :이상 발생시 자동으로 차단(원격조정이 가능해야 한다)
⑪ 긴급방출장치
26. 위험장소의 구분
① 0종 장소 : 정상상태에 있어서 폭발성 분위가 연속적으로 또는 장기간 생성되는 장소
② 1종 장소 : 정상상태에 있어서 폭발성 분위기가 주기적으로 또는 간헐적으로 생성될
우려가 있는 장소
③ 2종 장소 : 이상상태에 있어서 폭발성 분위기가 생성될 우려가 있는 장소
④ 준위험 장소 : 발생빈도가 극히 적은 사고시 폭발성가스가 대량 누출되어 위험분위기가
되는 장소.
27. 폭발발생의 필수인자(요소)
① 가연물질의 온도
② 가연성 물질의 농도범위
③ 용기의 크기와 모양
④ 압력의 방향
28. 가연성가스 취급시 주의사항
① 사용후에는 반드시 밸브를 잠그고 보호캡을 씌워 놓을 것
② 충전된 용기는 40℃이하로 유지할 것
③ 용기는 세워서 보관하며 차량 운반시에는 전도되지 않도록 로프나 체인으로
결속시킬것
④ 용기보관실은 지붕이 있고 통풍이 잘되는 구조일것
⑤ 충전용기와 잔가스용기는 구분하여 보관할 것
⑥ 용기중의 가스는 전부 사용하지 말고 약간 남기도록 할 것
⑦ 충전용기, 밸브, 배관등의 동결시에는 40℃ 이하의 열습포를 사용할 것
29. 증류탑 운전상 주의사항
① 원료의 농도와 공급위치
② 환류량의 증감
③ 온도분포
30. 증류탑 설계시 관계 주요인자
① 액 및 가스량의 비율
② 고체의 유무
③ 부식성
④ 운전압력
⑤ 연속식과 회분식
31. 반응기 설계시 관계 주요인자
① 상의형태
② 온도범위
③ 운전압력
④ 체류시간 또는 공간속도
⑤ 부식성
⑥ 열전달
⑦ 온도조절
⑧ 균일성을 위한 교반
⑨ 회분식 조작 또는 연속조작
⑩ 생산비율
32. 아세틸렌 용접장치
① 발생기 : 카바이트와 물이 작용하여 아세틸렌을 발생시키는 장치
② 청정기 : 카바이트에 발생한 아세틸렌내의 불순물을 제거하는 장치
33. 배관용 탄소강 강관의 종류
(STS : 스텐레스 배관용 / SPPG : 가스 배관용)
34. 피팅 (Pitting)
금속에 구멍을 내는 이중 국부적인 부식으로 일단 시작되어 부식이 내부적으로 진행되는 형태
35. 압축가스
Q = (P + 1) × V
└> Q : 저장능력 (㎥)
P : 충전압력 (kg/㎠)
V : 내용적 (㎥)
36. 액화가스
① 용기 : W = V ÷ C
② 탱크 : W = 0.9 dV
└> W : 저장능력 (kg)
V : 내용적 ( I )
C : 충전상수
D : 액비중 (kg/l)
37. 건조기의 종류
① 드럼 건조기 : 용액이나 슬러리(siurry) 등의 건조
② 상자 건조기 : 괴상, 곡물 등의 건조
③ 터널 건조기 : 벽돌, 내화제품 등의 건조
④ 회전 건조기 : 다량의 입상 또는 결정상 물질 등의 건조
38. 밸브의 종류
① 게이트 밸브 : 완전개방시 흐름저항이 작으며 소량의 유량 조절에는 부적합
② 글로브 밸브 : 개폐시간이 빠르며 저항 손실은 큼
③ 볼 밸브 : 볼이 90˚ 회전 하면서 개폐되는 형식
39. 보일러의 사용전 점검사항
① 수면계의 수위조절 ② 분출장치의 점검 및 방출
③ 연소장치와 통풍장치의 점검 ④ 자동제어장치의 점검
⑤ 급수장치와 급수계통의 점검 ⑥ 노 및 연도내의 환기 및 점검
⑦ 압력계의 점검
40. 보일러 과열의 원인
① 수관 및 몸체의 청소가 불량한 때
② 관수를 감소시키고 빈통에 열을 가할 때
③ 수면계의 고장으로 드럼내의 물이 감소할 때
41. 펌프의 종류
42. 실린더 주위의 이상음 발생의 원인
① 흡입, 토출밸브의 불량, 밸브체결 부품의 헐거움이 있는 경우
② 피스톤과 실린더 헤드와의 틈새가 있는 경우
③ 피스톤링의 마모 또는 파손이 있는 경우
④ 실린더 내부에 물 기타의 이물질이 들어간 경우
43. 크랭크 주위의 이상음 발생의 원인
① 주 베어링의 마모와 헐거움
② 연결봉 베어링의 마모와 헐거움
③ 크로스 헤드의 마모와 헐거움
44. 배관에서 일어나는 현상
① 공동현상 (Cavitation)
└> 유체에 압력을 가해도 밀도는 극히 작게 증가하고 압력을 감소시켜 유체의 증기압
이하로 할 경우 부분적으로 증기가 발생하는 현상
② 수격작용 (Water hammering)
└> 관의 압력차에 의한 물망치 작용
③ 서어징현상 (Surging)
└> 유량의 변화가 심하여 계기의 침이 흔들리는 현상
④ 베이퍼록 (Vapor lock)
└> 유체 이송시 배관내의 액체가 기체로 변화하는 것으로 진동이 발생됨.
45. 통기밸브 : 가열물질 저장 탱크내의 압력상승과 대기압과의 차이가 발생되는 경우 작동
되는 안전설비
46. Flame srrest (화염방지기)
└> 인화성 액체 및 가연성 가스를 저장, 취급하는 설비에서 증기 또는 가스를 대기로
방출할 때에 외부로부터 화염의 유입을 방지하기 위해 설비 상단에 설치하는
안전장치
47. 가스설비의 기호
① 압축 가스용 : PG
② 액화 가스용 : LG
③ 액화석유가스용 : LPG
④ 아세틸렌 가스용 : AG
⑤ 저온 및 초저온 가스용 : LT
48. 용기의 시험압력
용기구분 |
TP (내압시험압력) |
AP (기밀시험압력) |
압축가스 및 액화가스 용기 |
FP × 5/3 이상 |
FP 이상 |
초저온 및 저온 용기 |
FP × 5/3 이상 |
FP × 1.1 이상 |
아세틸렌 용기 |
FP × 3 이상 |
FP × 1.8 이상 |
( ※ FP : 최고충전 압력)
49. 이산화탄소 (CO2) 소화기 및 할론 소화기의 특징
① 소화속도가 빠르다
② 전열성이 크다
③ 전기 기기류 화재에 적합하다
④ 장기간 저장이 가능하다
⑤ 부식성이 없다
⑥ 보수관리가 용이하다
50. 소화의 종류
① 희석소화 (질식) : 에어폼
② 화염의 불안전에 의한 소화
③ 연소억제 소화 : 할로겐(F, Cl, Br )
④ 제거소화
⑤ 냉각소화
51. 폐회로방식 제어계 작동순서
① 공정설비
② 검출부
③ 조절계
④ 조작부
⑤ 공정설비
52. 백업 (back -up)시스템의 종류
① 안전밸브
② 인터록 시스템
③ 릴리프밸브
53. 화재감지기의 종류
① 열감지식 : ⓐ 차동식 ⓑ 보상식 ⓒ 정온식
① 연기식 : ⓐ 이온화식 ⓑ 광전식 ⓒ 감광식