1. 콘덴싱 유니트 선정시 고려 사항
◆ 증발 온도 [ET]
증발온도는 원하는 고내온도 보다 온도차가 약 5~15℃ 낮게 설계하는데 일반적으로 간단하게 10 ℃로 고려한다. 단, 습도가 높은 창고라든지, Hot Gas 제상 방식을 사용하는 창고는 별도로 계산하여 사용하여야 한다.
ET = 고내온도 - 설정 온도차 (5~15℃ = TD)
◆ 응축 온도 [CT]
응축온도는 외기온도가 아닌 응축기 콘덴사의 냉매온도 이므로 외기 온도와 는 다른 온도을 적용한다. 일반적으로는 35~45℃로 설계한다.
CT = 공냉식 (외기온도 32℃) = 45℃ = 수냉식 (냉각탑 사용) = 40℃
여기서, 공냉식 외기온도 32℃ 기준은 우리나라 온도 에서 TAG 4% 온도를 기준으로 한다. TAG 4% 란 1년중 32℃ 이상 되는 온도가 시간적으로 4% 만 있을때을 지칭한다. 만약 외기 최고 온도로 기준으로 하면 장비 용량이 지나치게 커지기 때문이다.
◆ 운전율 보정 계수 [n]
콘덴싱 유니트 냉동 능력은 장비의 운전율을 고려하여야 한다. 운전율 보정 계수 n 는 통상 0.75~0.85 로 적용한다.
열부하합계 ( kcal/h ) 소요냉동능력 Qt ( kcal/h ) = ─────────── 운전율 보정계수 ( n )
2. 유니트 쿨러 선정시 고려 사항
◆ 설정온도차 [TD]
증발기 (유니트 쿨러) 냉매 온도와 고내온도 차. 일반적으로 10℃ 적용.
TD = 증발온도 [ ET ] - 고내 온도
다음은 설정온도차 선정시 간단하게 적용 할 수 있는 항목이다. 만약 고내 습도 조건이 80~90% 이상인 경우 TD 값이 7℃ 이하로 설계 해야 한다.
습도조건 |
저장품목 |
설정온도차 [TD] |
비고 |
60~70% |
낙농, 유제품, 냉동식품 |
10℃ |
인반적인적용 |
80% |
정육, 선어, 과일 |
5~7℃ |
|
90% |
야채, 생화 |
5℃ |
|
50~60% |
약품, 종자, 서적 |
12~17℃ |
|
◆ 착상 보정 계수 [c]
냉각 코일에 착상이 발생하여 전반적인 냉동 능력을 저하 시키므로 착상 보정 계수 c를 적용 한다.
고내온도 |
착상 보정 계수 [c] |
20℃ 이하 |
0.5 |
-20~-10℃ |
0.6 |
-10℃ |
0.75 |
0℃ 이상 |
1.0 |
◆ 냉동 능력 보정
창고 냉동 부하(Qr)가 계산되면 유니트 쿨러 선정시 설정온도차(TD) 및 착상 보정 계수(c)를 적용하여 유니트 쿨러 열량(Quc)을 선정한다. 보정된 냉동 열량은, 여기서 창고 냉동 부하 계산시 일반적으로 설정온도차(TD)는 10℃ 로 고려하므로 아래와 같다.
TD Quc = c x Qr x ── 10
* Quc : 계산된 냉동 부하 kcal/h c : 착상 계수 Qr : 계산된 냉동 부하 kcal/h TD : 설정 온도차
하지만, 국내에서 소개되는 유니트 쿨러는 상기와 같은 냉동 적용시 (-25℃ 고내 온도) 착상 계수가 고려되어 있는 상태이고 TD = 15, 10, 7 , 5℃ 등으로 구분되었기에 바로 적용하면 된다.
예를 들어 냉동 (-25℃) 창고 5 평 , 냉동부하 3,370kcal/h , TD 10℃인 경우 유니트 쿨러 사양서 에서 바로 적용하면 KUC-S075 3,748 kcal/h로 선정 할수 있다 . <다음 표 이용 , 경동산업 Unit Cooler의 제품 사양 자료 이용>
사양(type) |
고내온도 room temp (℃) |
휜피치 fin spacing (mm) |
전열면적 heat transfor area (㎡) |
열량 (kcal/h) |
홴&모터 fan&moter 홴경×W×P×EA |
풍량 air volume (CMM) |
제상히타 defrost heater (kw*EA) |
무게 gr.wt (kg) |
temperature difference |
기종명 (model) |
TD15 ℃ |
TD10 ℃ |
TD7 ℃ |
몸통 |
드레인 |
KUC- T005 |
H |
+5 |
4.2 |
2.8 |
829 |
430 |
246 |
Ø250×19×4×1 |
15 |
0.2 × 2EA |
0.4 * 1EA |
12 |
M |
-10 |
6.0 |
2.0 |
614 |
322 |
189 |
L |
-25 |
8.0 |
1.6 |
500 |
265 |
160 |
KUC- T008 |
H |
+5 |
4.2 |
3.6 |
1065 |
554 |
316 |
Ø250×19×4×1 |
15 |
0.25 × 2EA |
0.4 × 1EA |
14 |
M |
-10 |
6.0 |
2.6 |
798 |
418 |
244 |
L |
-25 |
8.0 |
2.1 |
657 |
349 |
209 |
KUC- T0010 |
H |
+5 |
4.2 |
4.8 |
1420 |
738 |
422 |
Ø250×19×4×1 |
15 |
0.32 × 2EA |
0.6 × 1EA |
14 |
M |
-10 |
6.0 |
3.5 |
1074 |
563 |
328 |
L |
-25 |
8.0 |
2.8 |
876 |
465 |
279 |
KUC- T015 |
H |
+5 |
4.2 |
7.2 |
2131 |
1107 |
633 |
Ø250×19×4×2 |
30 |
0.45 × 2EA |
0.7 × 1EA |
19 |
M |
-10 |
6.0 |
5.2 |
1596 |
836 |
488 |
L |
-25 |
8.0 |
4.1 |
1283 |
681 |
409 |
KUC- T020 |
H |
+5 |
4.2 |
10.5 |
3108 |
1615 |
924 |
Ø250×19×4×2 |
30 |
0.45 × 2EA |
0.8 × 1EA |
22 |
M |
-10 |
6.0 |
7.5 |
2302 |
1206 |
704 |
L |
-25 |
8.0 |
6.1 |
1908 |
1013 |
608 |
KUC- T030 |
H |
+5 |
4.2 |
15.8 |
4677 |
2430 |
1390 |
Ø250×19×4×3 |
45 |
0.65 × 2EA |
1.2 × 1EA |
29 |
M |
-10 |
6.0 |
11.3 |
3468 |
1817 |
1060 |
L |
-25 |
8.0 |
9.1 |
2847 |
1512 |
907 |
3. 도표에 의한 장비 선정
◆ 표-1 (냉장 창고 0~5℃)
|
저장품 |
: 유제품 |
|
|
|
|
고내온도 |
: 5℃ |
|
|
|
|
TD |
: 10℃ |
판네두께 |
: 50mm ( 우레탄 ) |
|
|
주변온도 |
: 35℃ |
천정고 |
: 2.4m
|
|
|
고내습도 |
: 65~75% |
1일 입고량 |
: 수용적의 15 % |
|
|
운전율 |
: 80% |
입고온도 |
: 20℃→5℃ |
|
|
안전율 |
: 10% |
저장품 비열 |
: 0.73kcal/kg℃ |
|
평수 |
냉용적(㎥) |
소요냉동능력(kcal/h) |
유니트쿨러모델명 |
콘덴싱유니트모델명 |
1 |
6.9 |
960 |
KNU-T015 |
n/a |
1.5 |
10.6 |
1,250 |
KNU-T020 |
n/a |
2 |
14.3 |
1,500 |
KNU-T020 |
n/a |
3 |
21.8 |
2,060 |
KNU-T030 |
n/a |
4 |
29.4 |
2,530 |
KNU-S020 |
n/a |
5 |
33.1 |
2,930 |
n/a |
LCF-031M |
6 |
44.5 |
3,360 |
n/a |
LCF-031M |
7 |
52.1 |
3,770 |
n/a |
LCF-031M |
8 |
59.6 |
4,150 |
n/a |
LCF-031M |
9 |
67.4 |
4,510 |
n/a |
LCF-051M |
10 |
75.0 |
4,870 |
n/a |
LCF-051M |
12 |
90.3 |
5,600 |
n/a |
LCF-051M |
14 |
105.7 |
6,320 |
n/a |
LCF-051M |
16 |
121.0 |
7,000 |
n/a |
LCF-051M |
18 |
136.3 |
7,720 |
n/a |
LCF-051M |
20 |
151.7 |
8,400 |
n/a |
LCF-051M |
24 |
182.3 |
9,810 |
n/a |
LCF-071M |
28 |
213.0 |
11,110 |
n/a |
LCF-071M |
30 |
228.6 |
11,710 |
n/a |
LCF-071M |
◆ 표-2 (냉장 창고 -5~0℃)
|
저장품 |
: 정육, 선어 |
|
|
|
|
고내온도 |
: 0℃ |
|
|
|
|
TD |
: 7.5℃ |
판네두께 |
: 50mm ( 우레탄 ) |
|
|
주변온도 |
: 35℃ |
천정고 |
: 2.4m
|
|
|
고내습도 |
: 75~85% |
1일 입고량 |
: 수용적의 15 % |
|
|
운전율 |
: 80% |
입고온도 |
: 15℃→1℃ |
|
|
안전율 |
: 10% |
저장품 비열 |
: 0.70kcal/kg℃ |
|
평수 |
냉용적(㎥) |
소요냉동능력(kcal/h) |
유니트쿨러모델명 |
콘덴싱유니트모델명 |
1 |
6.9 |
1,050 |
n/a |
n/a |
1.5 |
10.6 |
1,360 |
n/a |
n/a |
2 |
14.3 |
1,630 |
n/a |
n/a |
3 |
21.8 |
2,230 |
n/a |
LCF-031M |
4 |
29.4 |
2,720 |
n/a |
LCF-031M |
5 |
33.1 |
3,150 |
n/a |
LCF-031M |
6 |
44.5 |
3,600 |
n/a |
LCF-051M |
7 |
52.1 |
4,030 |
n/a |
LCF-051M |
8 |
59.6 |
4,420 |
n/a |
LCF-051M |
9 |
67.4 |
4,800 |
n/a |
LCF-051M |
10 |
75.0 |
5,180 |
n/a |
LCF-051M |
12 |
90.3 |
5,930 |
n/a |
LCF-071M |
14 |
105.7 |
6,680 |
n/a |
LCF-071M |
16 |
121.0 |
7,390 |
n/a |
LCF-071M |
18 |
136.3 |
8,130 |
n/a |
LCF-071M |
20 |
151.7 |
8,840 |
n/a |
LCF-071M |
24 |
182.3 |
10,300 |
n/a |
LCF-071M |
28 |
213.0 |
11,640 |
n/a |
LCF-071M |
30 |
228.6 |
12,250 |
n/a |
LCF-101M |
◆ 표-3 (냉장 창고 -25℃ 적상 보정 계수 0.5 적용)
|
저장품 |
: 냉동식품 |
|
|
|
|
고내온도 |
: -25℃ |
|
|
|
|
TD |
: 10℃ |
판네두께 |
: 90mm ( 우레탄 ) |
|
|
주변온도 |
: 35℃ |
천정고 |
: 2.4m
|
|
|
고내습도 |
: |
1일 입고량 |
: 수용적의 15 % |
|
|
운전율 |
: 80% |
입고온도 |
: -10℃→24℃ |
|
|
안전율 |
: 10% |
저장품 비열 |
: 0.45kcal/kg℃ |
|
평수 |
냉용적(㎥) |
소요냉동능력(kcal/h) |
유니트쿨러모델명 |
콘덴싱유니트모델명 |
1 |
6.3 |
1,350 |
n/a |
LCF-031M |
1.5 |
9.8 |
1,670 |
n/a |
LCF-051M |
2 |
13.3 |
1,980 |
n/a |
LCF-051M |
3 |
20.7 |
2,520 |
n/a |
LCF-071M |
4 |
28.1 |
2,940 |
n/a |
LCF-071M |
5 |
35.5 |
3,370 |
n/a |
LCF-071M |
6 |
42.9 |
3,790 |
n/a |
LCF-071M |
7 |
50.2 |
4,160 |
n/a |
LCF-071M |
8 |
57.6 |
4,610 |
n/a |
LCF-101M |
9 |
65.4 |
4,880 |
n/a |
LCF-101M |
10 |
72.8 |
5,230 |
n/a |
LCF-151M |
12 |
87.5 |
5,920 |
n/a |
LCF-151M |
14 |
10.3 |
6,560 |
n/a |
LCF-151M |
16 |
118.3 |
7,130 |
n/a |
LCF-201M |
18 |
133.4 |
7,840 |
n/a |
LCF-201M |
20 |
148.6 |
8,330 |
n/a |
LCF-201M |
24 |
178.9 |
9,500 |
n/a |
LCF-201M |
28 |
209.3 |
10,650 |
n/a |
LCF-201M |
30 |
224.8 |
11,080 |
n/a |
LCF-201M | |