지난주에는 여러 일정으로 인사를 드리지 못했네요.
아래는 수영장에서 주로 사용하는 보일러입니다.
오늘은 많은 분이 궁금해하시는 수영장 운영 비용, 그중에서도 가장 비중이 큰 가온(Heating) 및
유지 열량에 대해 구체적으로 이야기해 보겠습니다.
펜션에서 가장 표준화된 20톤(ton) 규모의 수영장을 기준으로 설명해 드리겠습니다.
1. 초기 가온 열량: 차가운 물을 32℃까지 올리려면?
상수도나 지하수의 온도는 계절에 따라 다릅니다. 겨울철에는 약 10℃, 봄·가을에는 15℃ 정도죠.
이를 미온수 기준인 32℃까지 올리려면 생각보다 많은 열량이 필요합니다.
※ 필요 온도차(Delta T)
① 겨울: 22℃ (32℃ - 10℃)
② 봄/가을: 17℃ (32℃ - 15℃)
※ 필요 열량 계산:
① 겨 울 : 440,000 kcal (1000kcal x 20 ton x 22℃)
② 봄/가을 : 340,000 kcal (1000kcal x 20 ton x 17℃)
여기에 가온 과정 중 발생하는 증발 손실을 고려해야 합니다.
시간당 약 3,000 kcal, (20㎡ x 150 {kcal)가 손실되는데, 초기 가온 시간을 10시간으로 잡으면
전체 소요 열량은 다음과 같습니다.
▷ 최종 초기 가온 열량: 겨울 약 47만 kcal, 봄/가을 약 37만 kcal
2. 유지 열량: 따뜻한 물을 그대로 유지하는 비용
물을 한번 데워 놓았다고 끝이 아닙니다.
수면에서 수증기가 증발하며 발생하는 잠열 손실 때문인데요.
▷일반적인 상황: 바람이 없을 때 시간당 약 1,800~ 2,700 kcal가 손실됩니다.
하루 기준으로 치면 43,200 ~ 64,800 kcal 정도입니다.
▷변수 발생: 만약 건조하거나 바람이 부는 환경이라면 열량 손실은 훨씬 급격하게 늘어납니다.
3. 우리가 알기 쉽게 전기 전력량으로 계산하여 봅니다
| 구분 | 열량(kcal) | 전력량(kWh) | 비고 |
| 초기 가온(겨울) | 470,000 | 약 550kW | 1회 기준 |
| 초기 가온(봄/가을) | 370,000 | 약 430kW | 1회 기준 |
| 일일 유지 비용 | 약 64,800 | 약 100kW | 손실분 포함 |
[한 달(30일) 예상 사용량]
물을 교체하지 않고 보충만 하며 사용한다고 가정했을 때, 한 달간 약 4,210kW의 전력이 필요하다는 결론이 나옵니다.
겨울철은 이 계산량보다 실제 20% 정도 더 나온다고 산정하는 것이 좋습니다
계산식: 초기 가온(550kW) + 주 4회 물 30% 보충(660kW) + 30일 유지(3,000kW) = 4,210 kWh
※ 실외 수영장이거나 기온이 영하로 떨어지고 바람이 많이 부는 날에는 증발량이 많아져 이보다 더 많은 열량이
필요할 수 있습니다.
우리가 잊고있는 것이 있죠???
여과기 순환펌프 1 마력 용량이면 1.1 kw 전력이 필요하죠
528kw (1.1kwh x 16시간 x 30일 )
여과기 순환펌프도 timer를 설치하여 필요시간에만 가동하도록 하는 것도 전략하는 방법이겠죠...
전체전기 필요량은 4,738kkw
이제 한전 전기요금을 볼까요
펜션에서 사용하는 전력이 일반용 전력(갑) 저압용이니...
기본요금 6,160
여름철 (6~8월) 132.4원
겨울철(11월 2월) 119원
봄/가을 (3-5, 9-10월) 91.9원
계약전기는 1kw =450kwh (month)이니 11 kw가 필요하네요
계약전기요금 67,760원 = 6,160 x 11kw
겨울요금 631,582원 (4,738 kw x 119 + 67,760) (실제 750,000원 정도 발생)
봄/가을 603,182원(4,738 kw x 91.9 + 67,760)
만약 히트펌프를 사용한다면 윗 요금의 겨울철엔 50%, 봄/가을엔 1/3 정도 나옵니다.
전기 히터기(전기온수기 포함) 또는 가스 보일러를 사용하면 위 요금의 1.2~1.3배 더 나오죠
기름 보일러를 사용하면 위 요금의 1.3배 이상 더 발생합니다.
보일러에 따라 연료비용이 차이가 있기 때문입니다
전기보일러는 효율이 0.8~0.9 정도 나옵니다. 시간이 경과하면서 효율은 더 떨어집니다.
가스보일러와 등유 기름보일러는 같은 시간대비 열량이 가장 많이 발생시킵니다.
하지만 연료 및 효율에서 문제가 있죠...
히트펌프는 봄/가을엔 가장 효율적인 보일러입니다.
하지만 겨울엔 효율이 거의 1/2 정도 떨어집니다. 공기에서 열량을 뽑아 냉매의 증발을 통해
보일러를 가동시키는 장비인데 차가운 겨울엔 열량 포집이 적어집니다.
여름은 계산할 필요가 없죠.... 대기온도가 35도 넘으니 추가적인 열량이 그다지 필요하지 않습니다.
순환펌프 용량만 계산하시면 됩니다. 연료비는 30% 정도 발생한다고 보시면 됩니다.