배점 14점
현열77000 잠열19000
예냉코일외기온도3도 취출온도 10도
외기온도 32도 실내온도 26도
현열비 =77000/ 77000+19000
송풍량 =77000/1.2×1.01(실내온도26도-취출온도10도)
외기량=송풍량×비율인데 비율이 안나옴.30%면 0.3
환기량=송풍량×나머지비율.0.7
냉각코일혼합온도=(32도ㅡ3도)×0.3+ 26도×0.7
예냉코일부하=외기량×1.2×1.01(온도차3도)
문제에서
외기량은 송풍량의 몇%가 없음.
급기덕트의 온도변화는 없음.
첫댓글 외기량은 건축면적이 있었고 제곱미터
당 0.1인과 1인당 필요량해서... 아무튼
5400입방미터 나왔습니다.(조교수님
복기에도 5400이 나옵니다.