긴급질문/도와주세요. SOS (해결되어 감사드립니다)지하수펌프 마중물이 없어집니다
개금동광열이 추천 0 조회 1,108 19.08.15 12:28 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.08.15 12:52

    첫댓글 쉽게 설명드리면 지하에서 물을 끌어 올려 사용을 하는데 물을 사용을 한다음 지하수와 펌프사이에 물이 차 있어야 하고 펌프부분에 물이 들어 있어야 하는데 지하수관과 펌프연결부위에 체크역할을 하는 고무패킹이 있는데 그 패킹에 이물질이 끼거나 패킹이 갈라져 있으면 지하수관과 펌프부분에 물이 조금씩 빠지면서 마중물이라 하는 물이 없러지는 것이지요..
    즉 지하의 물을 끌어 올리는 지하수관과 펌프연결부위에 있는 체크밸브 역할을 하는 패킹을 보시라는 이야기 입니다..
    지금 동그라미 표시한것은 다른역할을 하는 것입니다..

  • 작성자 19.08.15 13:07

    상세한 설명 감사 합니다
    지하수관과 펌프부분은 PVC 관으로 바로 연결되어 있고
    아무것도 없는데 연결 부위를 풀면 보일까요??

  • 19.08.15 13:08

    @개금동광열이 네. 플랜지를 풀러 보시면 그 내부에 있을겁니다..
    즉 플랜지의 패킹 사이에 있습니다..

  • 작성자 19.08.15 13:10

    @행복다인(횡성) 감사 합니다
    이제야 속이 시원 합니다

  • 19.08.15 12:52

    모터보니 심정깊은곳 제트모타 입니다 마중물 뚜껑열고 모래올라오나 점검 후두에 모래있나 점검요망

  • 작성자 19.08.15 13:08

    답글 감사 합니다
    암반수 이기에 모래나 찌꺼기는
    없는것 같습니다

  • 19.08.15 13:28

    갈색추억님 말씀처럼 심정용 제트모터펌프입니다.
    이 모터펌프는 펌프자체에 체크밸브(후드)가 없습니다.
    지하수 관정외관이 몇mm짜리로 설치되어있는지는 모르겠으나
    관정속 파이프 아랫부분에 제트가 들어있습니다.
    젯트 교환하셔야할겁니다.
    위 사진상 동그라미 부분은 공기자동공급장치 입니다.(있어도그만 없어도그만)

  • 작성자 19.08.15 13:27

    둘중에 선택 하라는 말씀 이신가요??
    파이프 아랫 부분에 있어면 쉽게 올릴수 있는지요?
    지하 50m 입니다
    자세한 설명 갑사 합니다

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.19.08.15 13:44

  • 19.08.15 13:50

    파이프가 두개로내려가다가 제트거처 한개로 내려감니다 일단모타분리 파이프 들어올림 혼자는 어려우니 둘이서 올린후 제투 분리해보세요 이물질이있던지 후두가 달아서 역활수있으니 교체하면됨니다

  • 작성자 19.08.15 14:01

    감사 합니다
    궁금증 완전 해소 되었습니다

최신목록